Thread Content
Um transmissor de pressão e um manômetro podem compartilhar o mesmo ponto de medição da pressão? Existem requisitos normativos relacionados?
Se as exigências pessoais não forem altas, pode-se fazer assim, mas, se houver problemas, eles surgirão ao mesmo tempo, o que dificulta a avaliação e a comparação. Os projetos elaborados pelos escritórios de design geralmente não são feitos dessa maneira, e uma inspeção de segurança por terceiros certamente apontará isso.
Se houver condições, devem separar-se; se não houver, então ficam juntos.
É melhor separar. A distância serve para fazer uma comparação; se tudo for compartilhado, então tudo será falso, e não será possível fazer um julgamento correto
Usando a mesma referência útil, divida com um trevo
Por que se usa um único ponto de medição da pressão? O manômetro não foi mais instalado, né? ... Acompanhe as respostas dos veteranos
Transmissores de pressão e manômetros de tubo mola podem compartilhar um ponto de medição da pressão; isso não é exigido pelas normas. Mas, para garantir a precisão das medições e facilitar a manutenção, e sempre que as condições o permitirem, é melhor fazê-los separadamente.
As normas não exigem que isso seja feito; é possível que o transmissor de pressão e o manômetro compartilhem o mesmo ponto de medição. No entanto, se ambos estiverem no mesmo ponto, o manômetro perde seu sentido. É melhor mantê-los separados.
Essa situação geralmente ocorre em equipamentos, nos quais não é fácil abrir suas partes internas, como nos equipamentos de alta pressão, onde se deve tentar abrir essas partes o mínimo possível. Os transmissores de pressão e os manômetros das tubulações, normalmente, devem ser separados. Porque um dos objetivos de utilizar duas tabelas é permitir que elas sejam comparadas entre si. Se for o mesmo orifício de medição, e esse orifício ficar obstruído, como você vai determinar isso?
Essa pergunta é muito difícil......... Vamos fazer outra pergunta: é melhor ter uma esposa, ou ser melhor ter 2 ou 5 esposas? O Viagra é coberto pelo seguro de saúde? :P: lol
Por que não é possível? No manual de instalação dos instrumentos, há um esquema de instalação que indica que o medidor de pressão e o transmissor de pressão compartilham o mesmo ponto de conexão
Não é recomendado usar dessa maneira. Especialmente os pontos relacionados aos intertravamentos de segurança. Por exemplo, no vaso de pressão da caldeira, se a abertura de conexão ficar bloqueada, a pressão no lado interno do PT será baixa, e a pressão do PG também será baixa. Se continuarmos a aplicar pressão, você não acha que isso é perigoso?
No que diz respeito aos tanques de armazenamento, a norma SH/T3184-2017 estipula claramente que “os transmissores de pressão e os manômetros não devem compartilhar a mesma entrada de medição” ”