Como as válvulas de regulação elétricas conseguem voltar automaticamente para a posição segura de fechado ou aberto, em caso de falta de energia elétrica ou sinal? Obrigado
A válvula de regulação elétrica, quando sem alimentação elétrica, só pode ser operada manualmente. Seja em movimento angular ou linear, há sempre um motor, que precisa de energia elétrica para alcançar a posição desejada. Após a perda do sinal, é possível ativar ou desativar automaticamente por meio das configurações correspondentes (controle de instrumentos padrão). Ou então, adicionar um programa ao DCS ou PLC para controlá-lo e levá-lo ao estado de posição desejado. E as válvulas de regulação pneumática podem atender facilmente aos requisitos que você mencionou. Apenas ao escolher a válvula de regulação, é preciso prestar atenção à ação direta e inversa. Escolha de acordo com as exigências do processo.
O chamado fechamento de falha refere-se à capacidade da válvula de se fechar sozinha em caso de perda de energia ou de pressão. Mas, no caso das válvulas elétricas, o mecanismo de fechamento em caso de falha parece ser feito por meio de molas ou de um dispositivo mecânico de emergência; portanto, quando o motor perde energia, a válvula não consegue mais girar. Então… o modo de fechamento em caso de falha, o modo de abertura em caso de falha e o modo de manutenção do estado de falha são características inerentes à própria válvula. Parece que não é possível alterá-los sozinho… É apenas minha opinião, já que eu mesmo raramente usei válvulas elétricas.
Válvulas elétricas geralmente não conseguem se fechar em caso de perda de energia; no entanto, elas conseguem se fechar em caso de perda do sinal.
1. O dispositivo elétrico possui uma fonte de energia de alta potência integrada em seu interior. Em condições normais, a energia do atuador é fornecida pela rede elétrica; em situações de emergência ou acidentes, a energia é fornecida pela fonte de alimentação interna do próprio atuador. Existem fabricantes que produzem atuadores desse tipo.
O motor elétrico quebrou, e o UPS embutido também não funciona, certo?
Sim, o motor elétrico quebrado não funciona! Acabei de perguntar ao fabricante: há um capacitor no atuador (de importação), que permite que a válvula volte automaticamente à posição segura, seja fechada ou aberta, quando há perda de energia elétrica. (O válvula eletromagnética serve, com mola de retenção)! ---“Como a válvula de regulação elétrica consegue voltar automaticamente para a posição segura de fechada ou aberta quando há falta de energia elétrica ou sinal?
Válvulas elétricas, nossa empresa as produz: atuadores de redefinição em caso de queda de energia, que permitem definir se a válvula deve ficar aberta ou fechada quando há falta de energia. Visão geral do produto: Os atuadores elétricos são utilizados para controlar válvulas que permitem rotação de 0° a 300°, bem como outros produtos semelhantes, como válvulas borboleta, válvulas esféricas, dampers, válvulas de globo, entre outras. Eles funcionam com fontes de alimentação alternadas de 24V AC, 110V, 220V, 380V, 415V, e com fontes de alimentação contínua de 12V DC, 24V, 220V. Além disso, os atuadores possuem sua própria fonte de energia (com função de reinitialização). Eles recebem sinais de controle na forma de corrente de 4-20mA ou tensão de 0-10VDC, o que permite que as válvulas se movam para a posição desejada, permitindo assim seu controle automatizado. Pode ser amplamente aplicado em áreas como petróleo, química, energia elétrica, metalurgia, farmacêutica, papelaria, energia, tratamento de água, indústria naval, têxtil, processamento de alimentos e automação de edifícios. Além disso, possui muitas vantagens, como tamanho reduzido, peso leve, design elegante, estrutura única, formato compacto, abertura e fechamento rápidos, fácil instalação, baixo torque de operação, simplicidade no manuseio, indicação digital da posição da válvula, não necessidade de manutenção e segurança e praticidade no uso. II. Características de desempenho
● Pequeno e leve, fácil de montar, desmontar e manter. Pode ser instalado em qualquer local.
● Estrutura simples e compacta; permite abertura e fechamento rápidos em 90°.
● Baixo torque de operação, o que torna sua utilização mais fácil.
● As características de fluxo são lineares, o que garante um bom desempenho de regulação.
● Vários tipos de sinais de controle: controle por interruptor.
● Controle proporcional (regulável): 0-10VDC ou 4-20mA.
● Saída de feedback: 4-20mA, interruptor auxiliar e potenciômetro de feedback (0-1K).
● Circuitos de controle disponíveis: tipo A, B, C, D, E, F, H.
● Capacidade da bateria: 2Ah.
● Temperatura ambiente: de -20℃ a +60℃.
● Grau de proteção: IP68 (opcional).
● O atuador possui função de reinicialização em caso de falta de energia; existem três modos de reinicialização: abrir, fechar ou sem reinicialização. As configurações iniciais podem ser definidas na fábrica.
III. Funcionalidades especiais
Em situações de emergência, quando há interrupção no fornecimento de energia, os atuadores elétricos com função de reinicialização permitem que a válvula continue funcionando até chegar ao estado completo de aberto ou fechado. Isso garante a continuidade do funcionamento da válvula mesmo em condições de falta de energia. As configurações iniciais podem ser definidas de acordo com as necessidades. Isso atende perfeitamente às exigências de proteção dos sistemas de tubulações especiais. São amplamente utilizados em usinas elétricas, fábricas químicas e equipamentos de proteção ambiental.
Se for para enviar a mensagem com/sem/ mantendo o status, isso é possível de ser feito. Se for necessário desligar/ligar/mantener a posição em caso de perda de energia, alguns atuadores também podem cumprir essa função. Se o motor do atuador elétrico estiver quebrado, talvez nem mesmo os deuses possam ajudar. . .
Tanto o Noah quanto o Betis possuem mecanismos de retorno por mola; ao desligar o sistema de freios, eles chegam à posição de inatividade. No entanto, a força exercida não é muito grande. O Bernard também possui esse recurso. Além disso, algumas fabricantes utilizam baterias UPS para alcançar o mesmo efeito. Mas, pessoalmente, acho que a opção mais adequada é o sistema pneumático; caso isso não funcione, então o sistema hidráulico é a alternativa