Como o PLC é transmitido para o DCS por meio de OPC, e quais dispositivos são necessários para a comunicação entre eles?

2019-01-03View Original

Thread Content

Senhores, recentemente recebi um projeto de reforma de DCS, que envolve questões relacionadas à comunicação entre o DCS e o PLC. Eu gostaria que o PLC transmitisse dados para o DCS por meio do software OPC. No entanto, ainda não entendo exatamente como essa comunicação funciona, quais equipamentos são necessários, etc. Gostaria muito de pedir orientação aos senhores. Muito obrigado!
Reply #22019-01-03
É necessário um servidor OPC, com comunicação via Ethernet
Reply #32019-01-04
Então, como é feita a comunicação entre eles? Quais equipamentos são necessários?
Reply #42019-01-04
Então, como é feita a comunicação entre eles? Quais equipamentos são necessários?
Reply #52019-01-04
Então, como é feita a comunicação entre eles? Quais equipamentos são necessários?
Reply #62019-01-04
Pela minha experiência, é necessário um computador, um conjunto de software OPC e um conjunto de software de configuração. Os dados do PLC são obtidos por meio de um software de configuração, e o software OPC atua como ponte intermediária, responsável pela comunicação entre eles. É claro que também é necessário ter uma rede VPN para ser implementada na rede interna. Se for através da internet pública, é necessário ter um IP fixo; criar um servidor VPN virtual torna a situação ainda mais complexa
Reply #72019-01-04
O OPC é o método de transmissão de dados por meio de um computador mestre; basta ter um servidor OPC que consiga se conectar simultaneamente ao PLC e ao DSC. Tudo o resto é questão de configuração por software.
Reply #82019-01-04
Os projetos realizados anteriormente estavam distantes um do outro, e para a comunicação era utilizada fibra ótica. Como referência: comunicação entre DCS e PLC, transmissão de dados do PLC para o monitoramento do DCS; há um switch para cada um dos sistemas DCS e PLC, e a comunicação é feita por meio de cabos ópticos. No lado do DCS, o software de comunicação é instalado e configurado para receber os dados.
Reply #92019-01-04
O DCS se comunica com o PLC; na minha opinião, você precisa consultar os fabricantes do DCS e do PLC ou consultar as informações fornecidas pelos fabricantes sobre os protocolos de comunicação, de acordo com as condições reais do fabricante e do projeto. O departamento deve ter professores mais experientes, e deve-se buscar orientação deles.
Reply #102019-01-04
Por que adicionar um OPC extra? Você tem alguma outra função? ? Qual é ainda a DCS que não consegue se comunicar com o PLC?
Reply #112019-03-03
Conexão da placa de comunicação ao display DCS por meio do cabo de comunicação 485
Reply #122019-03-05
Não é necessário equipamento especial. Se ambos os lados forem computadores, basta instalar o software OPC em ambos – um no lado do cliente e outro no lado do servidor. Dessa forma, os dados podem ser transmitidos por meio de um cabo de rede. O cliente tem apenas a função de monitoramento. Se o DCS e o PLC estiverem conectados diretamente, então fica um pouco mais complicado. Além do cabo de rede, a fabricante do DCS precisa instalar o software de depuração correspondente no programa de configuração.
Reply #132019-03-05
Este tópico foi editado pela última vez por sayhalo em 5/3/2019, às 16:45. Veja qual é o seu sistema, qual é o PLC utilizado. Eu usei cartões de comunicação, através da interface 485. Basta verificar qual protocolo é usado; não é tão complicado assim
Reply #142020-10-13
Nós nunca utilizamos o OPC para fazer esse tipo de conexão. A nossa abordagem é: se houver apenas um PLC, ele se conecta diretamente à placa de comunicação do DCS, por meio de um cabo de comunicação 485 convencional em formato Modbus-RTU. Já quando há vários PLCs, utiliza-se um servidor de porta serial para conectar-se ao gabinete de rede do DCS.
Reply #152020-10-14
O que as pessoas querem é a comunicação OPC. Vocês estão usando MODBUS. A comunicação OPC se baseia em uma funcionalidade da Microsoft; ela utiliza a camada física do computador para obter dados diretamente. É necessário que os equipamentos DCS e PLC tenham essa funcionalidade. O DCS deve ser configurado como servidor, enquanto o PLC deve ser configurado como cliente. É preciso consultar os fabricantes dos DCS e PLCs para obter informações detalhadas. Há também instruções online sobre como fazer a configuração, mas, para cada fabricante, é necessário usar um software especial para a leitura de dados, e o fabricante precisa fornecer suporte técnico. OPC é a comunicação entre computadores superiores, e não tem nada a ver com placas de comunicação (elas são usadas nos computadores inferiores)
Reply #162020-10-16
Se os PLCs/DCs tiverem relações de controle lógico, não é necessário usar o OPC; basta modificar o programa correspondente. Quanto aos protocolos, devem-se utilizar aqueles suportados tanto pelo DCS quanto pelo PLC
Reply #172020-10-20
Cada sistema é diferente. Eu trabalhei em um sistema PKS: primeiro fiz a configuração do DCOM, adicionei elementos no QUCICK BUILDER do DCS e configurei o servidor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.