Um medidor de nível com uma única flange: o indicador mostra 0%, mas a corrente de saída é de 4,15 mA. Os limites de medição estão definidos entre 0 e 50 KPa. Foi feita uma operação de zeragem, bem como uma verificação D/A. O resultado continuou o mesmo. Mesmo após substituir todo o conjunto de placas de circuito, o problema persistiu. Alguém que entenda do assunto pode me dizer qual é o problema? Será que é um problema no sensor?
Se a placa de circuito for trocada, não faz mais sentido, certo? Como se obtém o valor de corrente de 4,15? Multímetro? Painel de controle? Vamos verificar os outros aspectos.
Se não me engano, o controlador manual possui opções para ajustar a saída; assim, é possível fazer os ajustes necessários sem que a membrana do medidor de nível seja submetida a pressão.
A flange de conexão com o líquido não foi removida, ficando em comunicação com a atmosfera; portanto, há uma certa pressão residual dentro do recipiente. É um equipamento novo ou já em uso? A altitude da sua região é superior a 1000 metros? Qual é a temperatura de uso?
Não é possível que seja o seu multímetro que esteja quebrado? A corrente de saída não depende do sensor.
Foram usados 2 multímetros para verificar se a corrente e a pressão dos outros medidores de nível estavam corretas.
O nívelímetro foi todo removido, ficando voltado para a atmosfera.
O controlador manual indica 4 mA, mas, com a medição feita com um multímetro, obtém-se 4,15 mA. Como o indicador do multímetro mostra 0% após a remoção do componente, percebeu-se esse problema, já que o display do controle central não indicava 0%.
O multímetro também pode apresentar erros; se a leitura no painel de controle não for zero, será que há algum erro no barramento de segurança ou em algum componente relacionado?
A corrente exibida pelo controlador manual é obtida por meio da leitura dos sinais internos da válvula de pressão, via HART. Portanto, pode-se concluir que nem o sensor nem a placa de circuito têm problemas. O problema está no módulo de saída de corrente. Não sei qual é a marca do seu regulador de pressão. O módulo de saída de corrente da Yokogawa está soldado ao invólucro.
Em Rosemont, o módulo de terminais na parte de trás deve servir apenas para fornecer energia, certo? Mesmo trocando todo o circuito impresso da área do medidor, isso não resolve o problema.
Não deveria ser assim; os outros medidores indicam 4mA. Não usamos multímetros com grande margem de erro.
Não é. A fileira de terminais na parte de trás é o conversor de corrente 4-20MA. É fácil ser danificado por fatores como raios, o que causa imprecisão na corrente de saída. Trocar por outro já está bom. Se não acredita, tente substituí-lo por um transmissor de boa qualidade. São apenas 2 parafusos. Cuidado para não danificar os dois pinos ao inseri-los. Comprar essa coisa é bem complicado; levei muito tempo até encontrar um lugar que a vendesse.
O módulo de afrouxamento do Rosemont pode estar quebrado. Já tive problemas com transmissores de pressão no passado, e trocar o módulo de afrouxamento resolveu o problema
A configuração do DCS é 0-100% correspondente a 4-20MA? Veja a configuração do DCS para verificar