Problemas com medidores de nível de flange único

2019-01-04View Original

Thread Content

Um medidor de nível com uma única flange: o indicador mostra 0%, mas a corrente de saída é de 4,15 mA. Os limites de medição estão definidos entre 0 e 50 KPa. Foi feita uma operação de zeragem, bem como uma verificação D/A. O resultado continuou o mesmo. Mesmo após substituir todo o conjunto de placas de circuito, o problema persistiu. Alguém que entenda do assunto pode me dizer qual é o problema? Será que é um problema no sensor?
Reply #22019-01-04
Se a placa de circuito for trocada, não faz mais sentido, certo? Como se obtém o valor de corrente de 4,15? Multímetro? Painel de controle? Vamos verificar os outros aspectos.
Reply #32019-01-04
Se não me engano, o controlador manual possui opções para ajustar a saída; assim, é possível fazer os ajustes necessários sem que a membrana do medidor de nível seja submetida a pressão.
Reply #42019-01-04
A flange de conexão com o líquido não foi removida, ficando em comunicação com a atmosfera; portanto, há uma certa pressão residual dentro do recipiente. É um equipamento novo ou já em uso? A altitude da sua região é superior a 1000 metros? Qual é a temperatura de uso?
Reply #52019-01-04
Não é possível que seja o seu multímetro que esteja quebrado? A corrente de saída não depende do sensor.
Reply #62019-01-05
Foram usados 2 multímetros para verificar se a corrente e a pressão dos outros medidores de nível estavam corretas.
Reply #72019-01-05
O nívelímetro foi todo removido, ficando voltado para a atmosfera.
Reply #82019-01-05
O controlador manual indica 4 mA, mas, com a medição feita com um multímetro, obtém-se 4,15 mA. Como o indicador do multímetro mostra 0% após a remoção do componente, percebeu-se esse problema, já que o display do controle central não indicava 0%.
Reply #92019-01-05
O multímetro também pode apresentar erros; se a leitura no painel de controle não for zero, será que há algum erro no barramento de segurança ou em algum componente relacionado?
Reply #102019-01-05
A corrente exibida pelo controlador manual é obtida por meio da leitura dos sinais internos da válvula de pressão, via HART. Portanto, pode-se concluir que nem o sensor nem a placa de circuito têm problemas. O problema está no módulo de saída de corrente. Não sei qual é a marca do seu regulador de pressão. O módulo de saída de corrente da Yokogawa está soldado ao invólucro.
Reply #112019-01-06
Em Rosemont, o módulo de terminais na parte de trás deve servir apenas para fornecer energia, certo? Mesmo trocando todo o circuito impresso da área do medidor, isso não resolve o problema.
Reply #122019-01-06
Não deveria ser assim; os outros medidores indicam 4mA. Não usamos multímetros com grande margem de erro.
Reply #132019-01-06
Não é. A fileira de terminais na parte de trás é o conversor de corrente 4-20MA. É fácil ser danificado por fatores como raios, o que causa imprecisão na corrente de saída. Trocar por outro já está bom. Se não acredita, tente substituí-lo por um transmissor de boa qualidade. São apenas 2 parafusos. Cuidado para não danificar os dois pinos ao inseri-los. Comprar essa coisa é bem complicado; levei muito tempo até encontrar um lugar que a vendesse.
Reply #142019-01-06
O módulo de afrouxamento do Rosemont pode estar quebrado. Já tive problemas com transmissores de pressão no passado, e trocar o módulo de afrouxamento resolveu o problema
Reply #152019-01-06
A configuração do DCS é 0-100% correspondente a 4-20MA? Veja a configuração do DCS para verificar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.