Por que a válvula de regulação pneumática não funciona quando o grau de regulação é pequeno, e só começa a funcionar quando o grau de regulação é maior?
Reply #22019-01-05
Recomendo trocar o localizador. Parece que ele não está sendo preciso mais
Reply #32019-01-05
1. Se a amplitude de ajuste for pequena, não há nenhuma ação; não sei qual é a sua amplitude de ajuste; 2. A precisão dos vários localizadores varia: de 0,5 a 1%. Mesmo entre modelos diferentes da mesma fabricante, a precisão também difere. Se a amplitude de ajuste for menor que a precisão, o dispositivo não irá funcionar ; 3. Verifique se há ou não um “dead zone” configurado no sistema de controle ou no localizador; se a amplitude de ajuste for menor que o valor do “dead zone”, o dispositivo não funcionará ; 4. A válvula também é um pequeno sistema, que inclui o localizador, os acessórios relacionados ao circuito de ar e o atuador, até chegar à própria válvula. A perda de pressão do ar e a força de fricção da válvula afetam seu desempenho de regulação. Nesses casos, pode ser necessário usar softwares de diagnóstico para válvulas, como FISHER VALVE LINK e METSO DEVICE CARE, a fim de analisar informações como o sinal de abertura, a abertura real, a pressão de saída, a força de fricção e o tempo de transição, visando identificar o problema. Desvios maiores (>2%) geralmente são causados por travamentos no atuador e no próprio corpo da válvula, ou seja, pelo aumento da força de atrito ; Em situações que exigem alta precisão de ajuste, é necessário utilizar posicionadores com maior precisão e otimizar o sistema de alimentação de ar.
Reply #42019-01-06
Até que ponto é pequeno o alcance? É o ponto em que uma ação que antes era possível agora não pode mais ser realizada. Ou nada. Por favor, descreva em detalhes.
Reply #52019-01-06
Verifique se há pressão insuficiente na fonte de ar, se o vástago e a válvula estão travados, se há vazamentos no circuito de ar, se existe um grande “zoneamento morto” (baixa sensibilidade), e se o mecanismo de transmissão de torque do posicionador da válvula está desgastado. Verifique se há alguma alteração nas configurações do localizador inteligente
Reply #62019-01-07
A área morta está definida como muito grande; ajuste-a novamente no localizador
Reply #72019-01-07
Causas mais comuns: 1. Engasgamento do vástago da válvula; 2. Há folga de transmissão no braço de feedback do localizador.
Reply #82019-01-11
O localizador não está ajustado corretamente, o localizador parou de funcionar, a válvula está travada? Seja mais específico com a pergunta!
Reply #92019-01-11
Há muitas razões, mas não há problema se a operação ficar abaixo de 1%. Afinal, a faixa de funcionamento normal da válvula deve estar entre 25% e 75%; as outras faixas foram projetadas para situações específicas. Se o processo exigir uma sensibilidade de acionamento inferior a 1%, considere válvulas Fisher ou Memosyn de aproximadamente 200 mil, do tipo DN50. Caso contrário, hehe……
Reply #102019-01-11
O andar 3 é muito detalhado; também acontece isso na nossa empresa. Geralmente, é porque a zona morta das válvulas não foi ajustada corretamente, mas as nossas exigências não são tão altas assim.
Reply #112019-03-19
Existem várias situações que podem causar esse fenômeno

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.