Thread Content
Pessoal, estou pedindo ajuda online. Estou enfrentando um problema: o relé que controla as válvulas eletromagnéticas está queimando com frequência. Foi instalado um disjuntor de 1A na frente do relé; o relé, por sua vez, suporta 5A. Às vezes, só o relé queima, mas às vezes também os disjuntores queimam. O que pode estar causando isso? Um fusível de 1A conectado a uma corrente elétrica alta deveria queimar, mas às vezes isso não acontece. Peço ajuda aos especialistas aqui~~! ! !
1. É um relé de sinal de pequeno porte, não é? Por que usar uma corrente de alimentação tão alta? Para que isso? 2. Talvez os valores indicados sejam excessivamente altos, o que impede que o dispositivo funcione por um longo período de tempo. Talvez as condições de teste correspondentes aos indicadores sejam rigorosas. E o seu sistema de resfriamento não é bom. 3、..............
Com o passar do tempo, os componentes elétricos envelhecem, e isso é especialmente evidente nas válvulas que são acionadas com frequência. A corrente elétrica intensa por um curto período de tempo acelera o desgaste dos relés
A válvula eletromagnética é de corrente contínua? Se for esse o caso, conecte um diodo em paralelo no sentido inverso. Provavelmente, a válvula eletromagnética não se fechará corretamente com corrente alternada; troque-a por outra
Onde é que o relé queima? Quando dizemos que um relé queimou, geralmente estamos nos referindo à queima do seu enrolamento. As bobinas do relé e as bobinas da válvula eletromagnética não fazem parte do mesmo circuito. Onde é que se coloca o seguro em frente ao relé? Qual é a tensão em todos os casos?
Contato queimado; basicamente, quando queima, não pode mais ser usado