Para a fonte de alimentação de 24V DC do sistema de controle, é necessário que o polo negativo esteja conectado à terra? Existem requisitos normativos a respeito disso?
O polo negativo da bateria do seu celular está conectado ao terra? Se não estiver conectado, a bateria não é uma árvore – o polo negativo precisa ser conectado ao solo. :lol
Pode aceitar, ou não. A seguir estão os requisitos da norma HG/T 20513-2014 “Padrões de projeto para aterramento de sistemas de instrumentação”: 3.2 Aterramento de funcionamento 3.2.1 O aterramento de funcionamento deve incluir o aterramento dos circuitos de sinal e o aterramento de blindagem. 3.2.2 A terração dos circuitos de sinal deve atender aos seguintes requisitos: 1. Em sistemas automatizados e em equipamentos eletrônicos como computadores, os sinais que não são isolados precisam ter um ponto de referência comum; portanto, é necessário realizar a terração dos circuitos de sinal (geralmente, no polo negativo da fonte de alimentação de corrente contínua). 2. Os sinais de isolamento não precisam estar conectados à terra. O isolamento deve garantir que cada sinal de entrada/saída esteja isolado dos demais sinais de entrada/saída. Além disso, o circuito deve ser isolado em relação à terra, e as fontes de alimentação devem ser independentes e também isoladas umas das outras. Muitos profissionais experientes em instrumentação têm uma concepção tradicional, segundo a qual a alimentação dos instrumentos deve ter o polo negativo conectado à terra. Não se pode dizer que essa afirmação esteja errada. Mas ele é baseado em instrumentos separados do passado (como painéis de instrumentos combinados). A alimentação dos instrumentos discretos é fornecida aos próprios instrumentos, enquanto os sinais são extraídos deles; assim, eles ficam isolados da fonte de alimentação. Portanto, não há problema em atender aos requisitos acima. Nos transmissores de dois fios que são utilizados atualmente (a grande maioria dos dispositivos alimentados por 24V), existe um problema: se os dois fios devem ser considerados como fonte de alimentação (e, portanto, devem estar conectados à terra) ou como fios de sinal (e, portanto, não devem estar conectados à terra). Sem falar se a opinião de que deve ou não haver aterramento está correta, eu mesmo já encontrei casos em que havia aterramento e casos em que não havia. No entanto, todos os estúdios de design pertencentes à Sinopec utilizam um sistema de alimentação em que a fonte de energia não está conectada ao terra (alimentação flutuante). Os equipamentos adquiridos pela Sinopec da BASF e Lurgi, na Alemanha, e da Stepan, nos Estados Unidos, também utilizam um sistema de alimentação de 24V, sem conexão ao terra.
Alimentação independente, não conecte o terra de forma incorreta. O polo negativo da fonte de alimentação é conectado à terra, da mesma forma que acontece com as fontes de alimentação compartilhadas pelos instrumentos. E, ao compartilhar a fonte de alimentação, às vezes ocorrem interferências entre os sinais dos instrumentos. Às vezes, ao compartilhar a fonte de alimentação, não há interferência nos sinais. Outras vezes, mesmo com o compartilhamento da fonte de alimentação, ocorre interferência nos sinais. Por quê? A verdade é que nunca pensei nisso, nunca considerei a possibilidade...........