Preciso de ajuda com um problema no medidor de vazão ultrassônico FLUXUS 704 da Alemanha!

2019-01-12View Original

Thread Content

A fábrica comprou um medidor de vazão por ultrassom do tipo FLUXUS704. Após a instalação, às vezes ele mostra um valor positivo de vazão e, outras vezes, um valor negativo. A direção da sonda está correta. Como resolver isso? 2. O modo de instalação dos sensores é por meio da reflexão de um par de sensores. Por que a distância recomendada para o sensor é um valor negativo? 3. Este fabricante nunca se esforçou o suficiente. Onde fica a faixa de medição? Como é que se altera? Não há instruções no manual sobre como modificar a faixa de medição
Reply #22019-01-12
Os parâmetros devem ser configurados corretamente, e o sensor deve ser alinhado de modo que Q e S fiquem o mais altos possível. Não é normal que o meio não esteja em movimento, ou que haja um fluxo ligeiramente negativo no tubo vazio; isso é considerado desvio zero. Se realmente não der, instale a sonda de forma relativa.
Reply #32019-01-13
1. O fluxo está incorreto; primeiro, o fluido não atende às condições de medição; II. As configurações dos parâmetros estão incorretas ; 2. Reflexão de intervalo de 2 tons, instalação no mesmo lado; preste atenção à direção de instalação – há setas indicativas. A superfície do tubo precisa estar lisa; a tinta deve ser removida e um agente de acoplamento deve ser aplicado ; 3. Configure os parâmetros corretamente. O anexo contém o manual do 808, para referência. A partir da página P54, encontram-se as configurações dos parâmetros básicos, informações sobre o meio de armazenamento e outros parâmetros ; Verifique S, intensidade do sinal, Q, qualidade do sinal; se o sinal for ruim, será exibido Q= UNDEF ; 4. Se houver outros problemas, consulte o pessoal de suporte técnico do fabricante por telefone.
Reply #42019-01-25
:aperto de mão agradecimento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.