Gostaria de saber como são verificados os resistores térmicos e os termopares na sua fábrica. É necessário levá-los a um instituto de medição para serem inspecionados?

2019-01-13View Original

Thread Content

Senhores, como são verificados os resistores térmicos e os termopares na sua fábrica? É necessário levá-los a um instituto de medição para serem inspecionados? É necessário colocar um selo de aprovação nos produtos? Qual é o período de validade dessa inspeção?
Reply #22019-01-13
Classificado como categoria C; após passar pela inspeção de saída, é utilizado até que se estrague, sem nunca ser submetido a novas inspeções, nem receber um certificado de conformidade.
Reply #32019-01-14
De acordo com a classificação, o nível A exige inspeção rigorosa, o nível B requer verificação periódica, geralmente durante o período de manutenção do equipamento, e o nível C exige verificação única. As salas de calibração das categorias B e C realizam a própria calibração, enquanto as da categoria A são enviadas para institutos de medição externos para serem calibradas. É necessário colar o selo de verificação.
Reply #42019-01-14
Nossa fábrica usa muitos equipamentos que nunca foram testados. Geralmente, os instrumentos de medição são verificados; para isso, compra-se uma caixa de resistência em corrente contínua (para envio para teste) ou um gerador de sinais. Se for necessário verificar se a resistência termopar está funcionando corretamente, compra-se um forno de calibração de temperatura (para envio para teste)
Reply #52019-01-14
A resistência é retirada para se medir seu valor; o eletrodo, por sua vez, serve para medir o valor em MV. A classificação é de tipo C, sem necessidade de novas medições. A parte do transmissor faz a medição; em geral, as posições pertencem à categoria B. É necessária uma calibração anual, utilizando uma caixa de resistências para essa finalidade. Aplique o certificado na carcaça do transmissor
Reply #62019-01-14
Resistores térmicos e termopares são peças de consumo; é possível realizar inspeções aleatórias antes do seu armazenamento. Se for fazer o teste por conta própria, é necessário ter equipamentos adequados, o que implica um investimento elevado. E é preciso ter a autorização do **departamento responsável pela medição**. Geralmente, é possível exigir no contrato de compra que o fornecedor forneça os registros de verificação (calibração).
Reply #72019-01-17
Nossa empresa faz os testes por conta própria, mas também podemos contratar um terceiro para fazer isso!
Reply #82019-01-17
Não é necessário. Temos nossos próprios equipamentos de medição, e é preciso fazer comparações anuais com o instituto de metrologia. Geralmente, isso acontece uma vez por ano
Reply #92019-03-20
O nosso ainda não foi testado desde que começamos a usá-lo. Será que não é necessário testá-lo, até que ele quebre?
Reply #102019-04-04
É possível fazer comparação interna, ou também teste por três partes! JJG160-2007,JJG229-2010.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.