Onde é feita a avaliação SIL dos sistemas de instrumentação de segurança em instalações químicas, e como é determinada a sua classe?
É uma engenharia de sistemas; algumas poucas frases não resolverão seu problema. A implementação é um pouco semelhante a um sistema de gestão da qualidade: selecionar pessoas qualificadas (líderes que tenham formação profissional, experiência em avaliações e atuem na área relacionada há mais de 5 anos) – organizar uma equipe – coletar informações – analisar e discutir – elaborar documentos – aprovar a implementação – verificar os resultados – realizar avaliações periódicas. O que eu disse não é profissional nem suficientemente detalhado:$
Geralmente, é feita uma classificação por meio da análise HAZOP – análise LOPA, e, por fim, é realizada uma verificação do SIL. Portanto, apenas em termos de classificação SIL, primeiro são realizadas as duas análises iniciais: a análise HAZOP. Em seguida, com os resultados da análise HAZOP, é feita uma análise quantitativa LOPA, a fim de determinar o nível SIL de cada circuito.
Por favor, peça a um instituto de projetos ou a uma empresa especializada em segurança (como o Qingdao Angongyuan) que faça isso.
Este tópico foi editado pela última vez por Bambu afundado_PCQT em 24/01/2019, às 00:02. Recomendo o livro “Aplicações dos sistemas de instrumentação de segurança na indústria de processos”. Vale a pena comprá-lo e lê-lo; ele não está desatualizado. Já li este livro. “Engenharia e Aplicações de Sistemas de Instrumentação de Segurança (2ª edição)”. Ainda não comprei este livro. Acho que o tradutor é o mesmo autor do livro anterior, o que é bom.
Este tópico foi editado pela última vez por Yunmu em 26/03/2019, às 12:36. Se o projeto ainda está na fase de design, é necessário realizar a classificação SIL. A classificação SIL é determinada com base na matriz de riscos da empresa, por meio da análise de camadas de proteção LOPA. Se for um dispositivo em operação, é necessário realizar a classificação e verificação SIL. Antes de realizar a LOPA em um determinado circuito SIF interligado, costuma-se fazer uma análise de riscos e operabilidade HAZOP como base, a fim de identificar os riscos envolvidos. Geralmente, é realizado por empresas especializadas em consultoria de segurança, que emitem um relatório.
Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 19/03/2019, às 17:26. A classificação SIL é determinada de acordo com as diretrizes da IEC61511-3 para a definição do nível de integridade de segurança desejado (diretrizes da GB/T21109-3 para a definição do nível de integridade de segurança desejado). Para isso, é utilizada a metodologia de análise de camadas de proteção (LOPA). O método LOPA permite determinar o nível adequado de redução de risco que o SIF deve oferecer, a fim de manter o risco dentro dos limites aceitáveis. As Camadas de Proteção Independentes (IPLs) eliminam a subjetividade dos métodos qualitativos, enquanto a LOPA estabelece requisitos específicos para a avaliação e identificação dessas camadas de proteção.
A verificação do nível de integridade de segurança tem como objetivo avaliar o nível de integridade de segurança das funções de instrumentação existentes em uma empresa, por meio do cálculo da probabilidade de falha em cada componente dos circuitos relacionados às funções de segurança. Isso permite determinar se essas funções atendem aos requisitos mínimos estabelecidos para o nível de SIL desejado. (A verificação do nível de integridade de segurança utiliza o método de análise por modelo de Markov)
Existem as seguintes classificações SIL: método matricial, método de mapa de riscos e método LOPA
A prática comum é primeiro realizar o HAZOP e, em seguida, escolher cenários para a análise LOPA, a fim de determinar o nível SIL do SIF. Em seguida, projeta-se o circuito, adquirem-se componentes de instrumentação que atendam ao nível SIL, e calcula-se o PFD para verificar se ele cumpre os requisitos.
Primeiro, faça a análise HAZOP e a análise da camada de proteção LOPA. Em seguida, determine o nível SIL para decidir se é necessário implementar um sistema SIS. Por fim, realize a verificação do SIL. Se houver requisitos mais elevados, é necessário implementar um mecanismo de prevenção dupla e um sistema de gestão da segurança do processo PSM. Linha de atendimento para consultoria especializada: 147-0046-8192