Consultar sobre problemas com os posicionadores de ação dupla da ABB

2019-01-15View Original

Thread Content

Posicionador de ação dupla ABB: não há problemas no movimento para cima. No entanto, quando se dá uma instrução de 75%, a barreira fica presa em torno de 76% (a barreira não fica realmente presa); ouve-se um som de ar sendo expelido, mas a barreira não se move (isso acontece ocasionalmente). Quando se dá a instrução de fechamento total, a barreira fica perto de estar completamente fechada, mas continua-se a ouvir o som de ar sendo expelido; a barreira quase não se move. Depois de algum tempo, quando a pressão do ar é completamente eliminada, a barreira finalmente se fecha. Isso também acontece ocasionalmente. Já houve casos em que a barreira demorou muito tempo para se fechar completamente. Qual é o problema?
Reply #22019-01-15
A função do localizador é enviar sinais de ajuste continuamente, caso a posição não esteja correta (pode ser considerado um sistema de controle proporcional + diferencial). Portanto, a barreira do posicionador de ação dupla pneumática (elétrica/pneumática) não se fixa na posição estática correspondente quando o curso da válvula ainda não atingiu esse ponto ; Portanto, ao fazer a inspeção, primeiro verifica-se se o percurso foi completado ; Se o fenômeno desaparecer após algum tempo, indicando que tudo está em ordem, verifique se os canais de escape (incluindo os canais internos do localizador) estão livres de obstruções ; Mova suavemente a barreira para frente e para trás; se o problema desaparecer rapidamente, é possível que haja um travamento no amplificador pneumático.
Reply #32019-01-16
Além do mencionado acima, verifique se o cilindro está vazando, se a pressão do ar é suficiente, se os rolamentos estão funcionando bem e se a haste de feedback está solta; Além disso, se a barreira tiver uma estrutura excêntrica, é difícil fechá-la completamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.