Thread Content
Este é um diagrama de controle do nível de líquido no tanque de reabastecimento. No projeto, a quantidade de água desalinizada e a quantidade de água purificada são iguais, sendo que há uma tendência a se utilizar mais água desalinizada. A água desalinizada é de 50-100% a 0-100% ; A purificação da água varia de 0-50% a 100-0%. O que representa essa parte em vermelho: a posição da válvula ou o nível do líquido? Mas, logicamente, parece que nada faz sentido, não é? :P:Q
A parte vermelha representa, com certeza, o nível do líquido. Quando o nível está entre 0 e 50%, a válvula de água purificada abre-se completamente e fecha-se completamente também. Quando o nível está entre 50 e 100%, a válvula da água desmineralizada abre-se completamente e fecha-se completamente também.
O que você está se referindo deve ser os valores de ajuste na operação do painel de controle; eles têm uma certa relação com a posição das válvulas no local. Não é o nível do líquido.
Gráfico de controle do nível de líquido no tanque de reabastecimento: no projeto, a quantidade de água desmineralizada e de água purificada é igual, sendo que há uma tendência a se utilizar mais água desmineralizada. 1. O controlador de nível é de tipo de reação inversa: quando o nível do líquido sobe, a válvula se fecha ; 2. Então, deve ser de 100~50% (saída do controlador LIC), o que corresponde a 100~0% para a válvula de água desalinizada B ; 3. 50~0% (saída do controlador LIC) corresponde a 100~0% na válvula de água purificada A. Os números vermelhos representam a saída do controlador de nível; 100~0% indica o grau de abertura da válvula. Como todas as válvulas são do tipo FC, ou seja, válvulas que se abrem com pressão de ar, considera-se que o design da posição da válvula A está invertido. Dessa forma, primeiro se adiciona água purificada; se ela não for suficiente, então se adiciona água desmineralizada. Está mais em conformidade com os requisitos de economia de energia.
Resposta unificada: O desenho feito pelo escritório de projetos não está correto; foram inseridos dados errados. Na prática, deve ser feito da mesma maneira que foi mencionado com o 4L
Faixa de nível de líquido: 0-50%. A válvula de água purificada é controlada, e sua posição varia de completamente aberta para completamente fechada. A velocidade de abertura e fechamento depende da rapidez com que o nível do líquido muda; Na faixa de nível de líquido de 50-100%, a válvula de água desalinizada é controlada, e sua posição é ajustada gradualmente de 0 a 100%. O projeto da posição da válvula de purificação da água não tem problemas. Por favor, veja com atenção os requisitos apresentados pelo autor do tópico; eles visam principalmente a adição de água desalinizada. Isso significa que: 1) durante a produção normal, o nível de líquido no tanque de alimentação com água deve estar acima de 50%, ou seja, é necessário manter o nível de líquido acima de 50% para atender às exigências relacionadas à adição de água desmineralizada. Se o nível de líquido permanecer acima de 50%, basta continuar adicionando água desmineralizada. Somente quando o volume de água retirada do tanque for grande e o nível de líquido não conseguir manter-se acima de 50%, é que será necessário adicionar água purificada. Até que o nível do líquido volte a ficar acima de 50%, a adição de água desmineralizada é retomada; nesse momento, a válvula de alimentação com água purificada está fechada. 2. Nos diagramas, tanto as válvulas de água desalinizada quanto as de água purificada são do tipo FC; portanto, não se pode concluir diretamente que há algum problema no projeto dessas válvulas. Talvez, devido a requisitos especiais relacionados às intertravamentos em caso de falhas no processo, não seja permitido o fornecimento de água desmineralizada e água pura quando há falha nas válvulas de interrupção do fluxo de gás. Isso também é possível. Se houver necessidade de complemento, este também deve atender aos requisitos relacionados à água desmineralizada; ou seja, as válvulas para água desmineralizada devem ser projetadas para se abrir em caso de falha, enquanto as válvulas para água purificada devem se fechar nesse mesmo cenário. 3. Quando o tanque de água está vazio, primeiro deve-se adicionar água purificada. Quando o nível da água atinge mais de 50%, a válvula de alimentação com água purificada é fechada completamente, e então é aberta a válvula de alimentação com água desmineralizada. Isso não está de acordo com o que você disse, de que “se a água purificada não for suficiente, deve-se adicionar água desalinizada”. Deve-se priorizar a adição de água desalinizada; somente em situações especiais é que se deve usar água purificada para atender aos requisitos de economia de energia.