Gostaria de saber: a pressão do fluido ao passar pela válvula de controle sempre diminui? Ou seja, a pressão após a válvula é sempre maior do que a pressão antes da válvula?
A pressão antes da válvula é maior do que depois dela; caso contrário, haverá refluxo
Qual é, em geral, a diferença de pressão após a válvula em relação à pressão antes dela? É possível fazer uma estimativa aproximada ao preencher o formulário?
Qual é, em geral, a diferença de pressão após a válvula em relação à pressão antes dela? É possível fazer uma estimativa aproximada ao preencher o formulário?
Preencher formulário? Isso costuma estar nos documentos de especificações técnicas elaborados pelos escritórios de design. Ou então, você pode procurar o fabricante das válvulas de regulação. Se tentarmos calcular isso por conta própria, vai ser muito complicado
““Qual é, em média, a diferença de pressão após a válvula em comparação com a pressão antes da válvula?” Ninguém consegue responder a essa pergunta. Isso precisa ser calculado com base nas condições específicas do processo, e o cálculo é bastante complexo; geralmente, essa tarefa é deixada para os fabricantes das válvulas de regulação.
É possível que a pressão antes e depois da válvula seja a mesma (pressão equilibrada), ou então a pressão antes da válvula pode ser maior do que a pressão depois dela (existindo uma diferença de pressão). Quanto à diferença de pressão entre antes e depois da válvula, ou seja, qual é essa diferença de pressão, isso precisa ser calculado de acordo com o processo específico
O fluido perde pressão ao passar pela válvula
Muitas pessoas falam às cegas, apenas com base em intuições. Não fale sem saber do assunto, para não enganar os outros. A válvula de regulação é um elemento de restrição regulável; sendo um elemento de restrição, certamente há perda de pressão. Geralmente, considera-se um valor entre 0,05 e 0,1 MPa. Mas isso não é absoluto; é necessário, primeiro, que o projeto técnico defina a diferença de pressão antes e depois da válvula, para que se possa calcular o diâmetro da válvula de regulação e o valor CV adequado. A diferença de pressão após a válvula é determinada de acordo com as necessidades do processo, e não é uma estimativa de quanto ela será. Por exemplo, após o redutor de temperatura, se houver uma perda de 0,1 MPa, os equipamentos seguintes conseguirão suportar isso? Portanto, depende das necessidades do processo. Mas, em geral, desde que sejam atendidas as exigências do processo, quanto menor a perda de pressão, melhor. Sabe algo sobre economia de energia e redução do consumo?
Não é possível estimar; isso envolve o cálculo do valor CV da válvula, e é preciso ter precisão
Oh. A válvula é um elemento de regulação; para que o fluido possa passar pela válvula, é necessário que a pressão na parte superior seja maior do que a pressão na parte inferior. Mas a queda de pressão na válvula não pode ser determinada de forma arbitrária; mesmo para estimativas, é necessário seguir o fluxo do processo (por exemplo, a pressão nos equipamentos a montante e a jusante). Por exemplo, uma bomba bombeia o fluido para um tanque de armazenamento; o nível do líquido é regulado por uma válvula localizada perto do tanque, o que mantém a pressão dentro dele estável. O processo não menciona dP. Mas, por meio de outros instrumentos, é possível saber a pressão na saída da bomba e a pressão dentro do tanque. Ao mesmo tempo, é possível saber a diferença de nível entre a bomba e o tanque, bem como o nível do líquido dentro do tanque. Dessa forma, é possível saber, de maneira aproximada, a pressão na entrada da válvula e a pressão na saída da válvula. Assim, é possível estimar o dP. Essencialmente, é o coeficiente de resistência ao fluxo do tubo em questão. Portanto, ao considerar algumas características, é possível ampliar a visão para todo o sistema de tubulações.
Esse número é determinado pelo processo industrial. Há uma válvula de regulação na linha de processo; a pressão antes da válvula é de 1 MPa. A pressão depois da válvula não é determinada pelos nossos instrumentos, mas sim pelo processo industrial. O processo exige que a pressão depois da válvula seja de 0,5 MPa. É preciso saber o fluxo máximo, o fluxo mínimo e o fluxo normal para que possamos preencher as especificações e calcular o valor de CV
A pressão após a válvula é baixa; portanto, ao encomendar uma válvula, é necessário especificar o valor da queda de pressão. Há muitos fatores que influenciam a perda de pressão, e isso deve ser considerado de acordo com as condições reais