Thread Content
Olá, mestres! Gostaria de fazer uma pergunta. Antes, para o sistema de ar de instrumentação, não foi utilizado nenhum tanque de armazenamento desse ar. Agora, os instrumentos indicam a necessidade de um tanque com capacidade de 25 metros cúbicos, capaz de armazenar ar de instrumentação a uma pressão de 1 megapascal. Além disso, sugere-se que a válvula redutora de pressão seja removida, para que se utilize diretamente ar de instrumentação a 1 megapascal. Tenho uma dúvida: antes, a pressão do ar de instrumentação era reduzida para 0,7 megapascal. Será que é possível eliminar a válvula redutora de pressão e utilizar diretamente ar a 1 megapascal?
A pressão na rede de ar da oficina é de 1 Mpa, certo? Os requisitos da norma HG/T20510-2014 relativa ao fornecimento de gás para instrumentos são os seguintes: 4.2 Pressão do gás fornecido aos diferentes setores dos dispositivos 4.2.1 De acordo com as especificações de seleção dos instrumentos pneumáticos no projeto, a faixa de pressão do gás fornecido aos diferentes setores dos dispositivos deve estar entre 500 kPa(G) e 700 kPa(G). O valor mínimo de pressão estipulado corresponde à menor pressão que pode ser fornecida pelo sistema de alimentação de gás para as diferentes áreas do dispositivo. Se a pressão cair abaixo desse valor, deve-se acionar um alarme sonoro e visual, além de tomar as medidas de segurança adequadas.
Desde que o equipamento utilizado consiga suportar uma pressão tão alta, geralmente é necessário utilizar um válvula redutora de pressão, em torno de 6-8 bar
Se a pressão for muito alta, os equipamentos de medição de gás podem ser danificados
Os equipamentos de gás utilizados nas fábricas, especialmente as válvulas de regulação e as válvulas de controle, não possuem, acaso, filtros de redução de pressão?