Thread Content
1. Faixa de medição: -4 a 4 KPa. A verificação de zero indica que, quando o valor é de 4 mA, o display mostra 0 KPa; isso significa que o medidor está correto. Se, ao zerar, o valor de 4mA for 0,5, significa que a faixa de medição está definida entre -4,5 e 3,5. Tenho outra ideia: primeiro posso alterar a faixa de medição para 0–8; depois, após zerar com 475, posso mudar a faixa novamente para -4–4. Qual das duas opções está correta? Ou ambas estão erradas? Alguém pode me ajudar a entender isso?
Eu também fiquei confuso. A faixa de medição é de -4 kPa a 4 kPa. Ao verificar o valor em 0 mA, o display mostra 0 kPa. Isso significa que o medidor está correto?
Primeiro, altere a escala para 0–8. Depois de zerar em 475, altere a escala novamente para -4–4. Assim estará correto
1. Faixa de medição: -4 a 4 KPa. A verificação de zero indica 0 KPa quando há 4 mA, o que significa que o medidor está correto. Cara, se ele for realmente preciso, provavelmente todos os medidores da sua fábrica precisarão ser substituídos
A tabela para a atmosfera é 0; não deveria ser 12 mA?
Nenhum está certo, é um completo caos.
-4~4 ma: 0% = -4 kPa, 25% = -2 kPa, 50% = 0 kPa, 75% = 2 kPa, 100% = 4 kPa.
A calibração do manômetro de pressão negativa é a mesma da pressão positiva: 4mA corresponde ao limite inferior da escala, e 20mA corresponde ao limite superior. O HART pode alterar a faixa de medição do instrumento, bem como o ponto zero dele. Geralmente, trata-se de um ponto zero em relação ao vazio, e não de um valor negativo. É importante entender bem esse conceito
O 4ma certamente é o limite inferior da sua faixa de medição, e não o “0”. O autor do tópico está um pouco confuso quanto a esse conceito! Primeiro, altere a escala para 0–8. Depois de zerar em 475, altere a escala novamente para -4–4. Assim estará correto
Obrigado pelos esclarecimentos. Mais uma pergunta: quando se redefine para zero, a pressão é de 0 KPA. No entanto, o valor exibido não é 12 mA. Isso se deve a algum tipo de deslocamento ou o que mais?
Depois de alterar para 0---8, 475 volta a zero; em seguida, ao ajustar a faixa para -4---4, isso não afetará a sensibilidade do medidor, certo?
Ah, escrevi errado, fui muito descuidado. 0 corresponde a 12 mA. 4ma corresponde a -4, 12ma corresponde a 0, e 20ma corresponde a 4. Quando se retorna ao ponto de referência, o valor de OKPA não é 12ma. Como fazer isso corretamente?
1. Faixa de medição de -4 a +4 KPa; em 0 KPa, corresponde a 50% da escala total. A saída deve ser de 12 mA; 2. É possível fazer a calibração em 0~8KPa e, em seguida, passar para o intervalo de -4~+4KPa ; 3. A migração não é o mesmo que o zeroamento, mas atualmente, no caso da maioria dos instrumentos, o zeroamento e a migração são, na verdade, sinônimos (pode-se pensar nisso como a diferença entre ajuste grosso e ajuste fino). A maneira de determinar se o ajuste de zero é equivalente ao processo de migração é: após o ajuste, envia-se um sinal de amplitude máxima. Se o valor indicado for 20mA, então o ajuste de zero e a migração são equivalentes ; 4. Sem realizar migração, verifica-se apenas o intervalo de 0 a +4 KPa. Se houver linearidade adequada nesse intervalo, geralmente não haverá problemas no intervalo de -4 a 0 KPa.