HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Frequência de ajuste das placas de bloqueio dos canais de fumaça

2019-01-19View Original

Thread Content

Olá a todos. As vedações do duto de exaustão são usadas para regular a pressão negativa. Gostaria de saber se essas vedações podem ser ajustadas continuamente, assim como as válvulas de controle. Ou seja, se a pressão negativa e o funcionamento das vedações pudessem ser controlados automaticamente, com ajustes contínuos. Isso poderia causar danos às vedações, já que elas são bastante grandes e podem ficar travadas.
Reply #22019-01-19
A água em movimento não apodrece; se estiver em movimento, não há entupimentos: lol. É muito simples ajustar a barreira de proteção – basta usar um pequeno dispositivo para resolver o problema. Para mais detalhes: https://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
Reply #32019-01-19
A água em movimento não apodrece; se houver movimento, não há entupimentos. É muito simples ajustar a barreira de proteção – basta usar um pequeno dispositivo para resolver o problema. Para mais detalhes: https://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
Reply #42019-01-19
Não sei que tipo de forno vocês têm. O nosso forno controla a pressão negativa no interior do forno ajustando a frequência do ventilador de exaustão; as válvulas de controle ficam sempre fechadas
Reply #52019-01-19
Teoricamente, deve ser possível. É uma ideia boa. Não sei se alguma empresa já a utilizou
Reply #62019-01-20
As válvulas de exaustão devem estar completamente abertas. Por aqui, também controlamos o variador da ventoinha para ajustar a pressão negativa no forno. Quanto às válvulas de exaustão, é difícil dizer… Se não forem ajustadas por um longo período de tempo, é possível que elas se corroam e fiquem presas! ! ! !
Reply #72019-01-20
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 2019-1-20, às 08:39. 1. Atualmente, existe uma pressão negativa no interior do forno; especialmente nos fornos maiores, costuma-se usar exaustores com controle de frequência para regular essa pressão negativa, o que é mais econômico em termos de energia; 2. As placas de controle do duto de fumaça também podem ser usadas para regular a pressão negativa; ou seja, são utilizados cilindros ou mecanismos hidráulicos para mover as placas e assim regular a pressão negativa, com controle contínuo por meio de um circuito PID ; 3. O efeito de ajuste do travamento da placa do duto de fumaça certamente não é bom; é necessário realizar manutenção frequente ; Se não se deseja fazer ajustes frequentes, defina uma pequena zona morta: sem saída quando o desvio ficar dentro de um determinado intervalo. Ao mesmo tempo, reduza um pouco a atuação do PID.
Reply #82019-01-20
Isso é possível, mas é preciso considerar que a precisão do ajuste não deve ser muito alta. Na nossa empresa, utilizamos um sistema de controle automático avançado para o ajuste das válvulas de exaustão, e o resultado é bom. São necessários executores elétricos e mecanismos servomecanicistas de alta qualidade
Reply #92019-01-28
Em condições de ventilação natural, as placas de controle do duto de fumaça regulam a pressão negativa. Se a densidade dos gases de escape for alta, é necessário usar um ventilador para controlar a pressão negativa no interior do forno.
Reply #102019-01-28
Tanto as chaminés quanto as portas de controle não são equipamentos precisos; usar-nos para ajustar em tempo real uma pequena pressão negativa realmente não é a melhor opção. É mais confiável utilizar um ventilador com regulação de frequência.
Reply #112019-01-29
A regulação das portas de proteção do duto de fumaça está com defeito, o que resulta em uma pressão negativa instável. Isso envolve a precisão de usinagem das portas com barreiras, a precisão de usinagem dos atuadores e o tempo de resposta, além da sensibilidade elétrica do controlador servo. E a pressão negativa é regulada em uma faixa relativamente pequena; portanto, usar um exaustor com frequência variável é a melhor opção. A condição é que a porta de proteção esteja em uma posição adequada.
Reply #122019-01-29
O ventilador de frequência variável é a melhor opção. As barreiras de proteção permitem que o ar escape por toda parte: lol
Reply #132019-03-22
É possível ajustar, da mesma forma que se faz com as válvulas de controle em modo automático

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.