Thread Content
Os tubos de medição de pressão localizados nas tubulações de vapor no local possuem curvas de amortecimento, isso é compreensível. Mas os tubos de medição dos transmissores de pressão remotos, presentes em todas as tubulações de pressão, não possuem curvas de amortecimento; da mesma forma, os interruptores de pressão também não têm essas curvas. Não entendo por que os dispositivos de medição remota não possuem esse tipo de recurso Outra pergunta: é necessário um trecho de curvatura de amortecimento para o fornecimento de água a alta pressão?
O nome está errado. Chama-se anel de condensação. Função: Em altas temperaturas, ocorre a condensação do líquido; parte desse líquido fica retida nos pontos mais baixos do circuito, isolando assim o meio a alta temperatura e evitando danos aos instrumentos.
Obrigado pelo feedback! É necessário adicionar um transmissor?
Depende da situação. Por exemplo: para medir a pressão do vapor, se se quiser que o transmissor seja instalado de forma compacta, como um medidor PG, sem a necessidade de tubos de medição, é preciso adicionar um anel de condensação. Se for pelo método de pressão induzida, adicione um recipiente de condensação.
Se for medir água à temperatura ambiente, com certeza não é necessário
Usam tubos de medição de pressão para reunir todos os transmissores de pressão em um único local, a uma distância de alguns metros; não há nenhum dispositivo de condensação.
Ao se prestar atenção à segurança de operação dos instrumentos e ao seu tempo de vida útil, seja para medir gases ou líquidos, bem como fluidos a altas ou baixas temperaturas, é necessário instalar curvas de amortecimento. Isso é especialmente importante quando o ponto de coleta está próximo à saída da bomba ou da válvula; nesses casos, costuma ser preciso prolongar o tubo de medição e fazer curvas nele. A função da curva de amortecimento é dupla: suavizar os impactos de pressão e impedir a transferência de temperatura
Obrigado! Os transmissores de pressão dos tubos de vapor não possuem curvas de amortecimento (os manômetros locais têm essas curvas), será que é necessário instalá-las nos transmissores de pressão remotos? Qual é o impacto de não instalar um transmissor de pressão?
Os tubos de medição dos transmissores de pressão ficam a vários metros de distância, e estão localizados abaixo dos tubos de vapor. Será necessário instalar curvas de amortecimento?
Isso é chamado de curva de condensação; quando a temperatura do meio a ser medido é superior a 70 graus, o manômetro precisa de uma curva de condensação. Não é um efeito de amortecimento.
O tubo de medição de pressão tem vários metros de comprimento; mesmo sendo um tubo reto, ele já possui um bom efeito de amortecimento e resfriamento. Se o tubo tiver curvas, esse efeito de amortecimento e resfriamento aumenta significativamente. Se o tubo tiver uma curva em forma de “U” na direção vertical, o efeito de acúmulo de líquido será semelhante ao de um tubo com curvas. Dessa forma, não é necessário instalar um tubo com curvas na extremidade do tubo de medição de pressão. Quanto ao efeito de resfriamento do tubo de pressão, se não for possível controlá-lo corretamente, pode-se tapar a extremidade do tubo com um tampão. Depois de uma ou duas horas, basta tocar na extremidade do tubo para verificar se está perto da temperatura ambiente e não está muito quente ao toque. Se não estiver quente ao toque, não há necessidade de instalar um tubo de retorno. Além disso, o efeito de acúmulo de líquido nos tubos de curvatura pode causar erros adicionais nas medições de baixa pressão, o que é prejudicial. . . Portanto, para determinar como utilizar tubulações de pressão para resfriar ou aquecer, é necessário considerar cuidadosamente os parâmetros de temperatura e pressão do fluido a ser medido.
Obrigado pela resposta tão detalhada, fiquei muito bem informado! Obrigado!
A função principal do anel de condensação é impedir a convecção térmica no tubo de pressão. O meio térmico no tubo de medição sobe, enquanto o meio resfriado desce. Como resultado, o calor é transferido para os instrumentos localizados acima, fazendo com que eles superaqueçam ; Os canais do anel de condensação estão localizados tanto na parte superior quanto na inferior, e o calor se propaga para baixo de maneira lenta (apenas por condução, sem convecção). Portanto, o anel de condensação consegue impedir a convecção térmica, evitando que os instrumentos superaqueçam ; A disposição dos tubos de pressão requer apenas um pequeno trecho de descida, o que também é suficiente para bloquear a convecção térmica; portanto, não é necessário usar anéis de condensação. https://bbs.hcbbs.com/thread-1292790-1-1.html
Isso ainda é necessário; para isso, emitimos um livro branco especialmente. É possível **evitar falhas no hardware causadas por impactos no transmissor**
Se for utilizado em conjunto com uma placa de orifício, também é possível usar um tubo de medição de pressão que aproveita a pressão positiva da placa de orifício, para criar um ramal destinado à medição de pressão