Gostaria de pedir a opinião de todos sobre um problema de controle no processo de mistura de águas: trata-se da mistura de água quente e água fria. Os parâmetros que precisam ser controlados são o nível do líquido no tanque (sem agitação) e a temperatura. Atualmente, há grandes flutuações na temperatura da água saída, com desvios de até 10 graus. Isso faz com que as válvulas de controle do nível funcionem frequentemente. Gostaria de saber quais são as boas sugestões para resolver esse problema. Além disso, será que é necessário melhorar a localização dos instrumentos de medição? Obrigado desde já
Este tópico foi editado pela última vez por gxgpww em 21/01/2019, às 11:48. Diagramas de processo
Recomenda-se verificar o misturador direto de água para ver se é útil para o projeto.
Atualmente, só é possível utilizar controle PID de circuito único: (Alguém tem alguma boa metodologia de controle?)
Recomenda-se alterar o método de controle, pois no seu método atual, o nível do líquido é controlado pelas variações na entrada de água quente, e a temperatura é controlada pelas variações na entrada de água fria. Como ambos os fatores mudam, as flutuações ficam grandes, e o controle não é eficaz. Recomenda-se controlar o fluxo de água fria ou quente de forma constante, com a temperatura sendo regulada em conjunto com o fluxo da outra água quente ou fria. Em seguida, o nível do líquido e a taxa de extração do fundo do tanque podem ser controlados de forma em cascata.
São três grupos de ajuste, e também há requisitos quanto à quantidade de água produzida. Quem fez? Tão complicado assim?
Este tópico foi editado pela última vez por bfdlwolf em 21/01/2019, às 12:16. Sugere-se que o controle da água quente que entra no tanque seja feito por meio de controle de vazão; o controle da água fria que entra no tanque continue sendo feito por meio de controle de temperatura. Já o controle da água que sai do tanque deve ser feito por meio de controle em cascata de vazão e nível do líquido. Nitrogênio é introduzido no fundo do tanque para promover a agitação. Como o fluxo de água quente que entra no tanque é relativamente estável, o fluxo de água fria que entra também é estável. Por isso, o nível do líquido no tanque permanece estável, e as válvulas de controle não precisam ser acionadas com frequência. Assim, a temperatura fica mais fácil de ser controlada
Controlar a temperatura em ambos os casos é muito complicado. Como foi dito acima, para a água quente que entra no tanque, pode-se usar o controle de vazão; já para a água fria, continua sendo necessário o controle de temperatura. De maneira mais simples, pode-se usar um medidor de temperatura para controlar a válvula de entrada da água fria, enquanto a água quente pode ter seu fluxo controlado de forma constante
Com os sistemas de detecção atuais, seria possível tentar adicionar um agitador, para que a temperatura possa ser melhor controlada? (Há um grande atraso na temperatura). Ou então, mude para o método de controle que os outros mencionaram lá em cima. O tráfego é relativamente fácil de controlar. Dessa forma, também é possível controlar a proporção entre água quente e fria. Ou então, podem ser instalados pontos de medição de temperatura em locais apropriados nos tubos do processo de descarga, de modo que a temperatura, o nível do líquido e o fluxo formem um sistema de controle em cascata.
Como o fluxo de saída é ajustado de acordo com as condições de operação, isso envolve o controle do nível do líquido. Portanto, o fluxo de água quente não pode ser mantido constante
Atualmente, é difícil adicionar um agitador. Seria possível substituir o tubo de entrada de água fria por um bocal de pulverização, e acrescentar um termômetro na saída da bomba para ajudar no controle?
Quem controla o nível do líquido no tanque? É controlado pela válvula de saída?
Sim, a saída também precisa ter o fluxo de água controlado, sendo ajustado de acordo com as necessidades do processo
Onde posso ver? Depois de consultar muitas informações, atualmente não há uma solução adequada
Misturador de tubulações de água: Assim como o misturador de refrigerantes, é um produto pronto, disponível para compra por parte dos fabricantes, e não é caro. Condições conhecidas: água quente entre 40 e 60 graus, água fria entre 5 e 15 graus; o resultado é água morna a 45 graus. Sugere-se fazer as seguintes alterações: remover o tanque de armazenamento e adicionar um misturador de tubulações de água, para garantir que a água quente e a água fria se misturem completamente. Adicione um medidor de vazão no tubo de saída, e instale uma válvula de regulação para controlar o fluxo de água quente. A temperatura é medida no tubo de saída da água, e a válvula de regulação é utilizada para controlar o fluxo de água fria.
Assim, dois conjuntos de válvulas de regulação são suficientes. De acordo com as exigências do misturador de tubulações de água, é necessário instalar uma área de medição da temperatura a uma certa distância após a saída da água (consulte o manual do fabricante para detalhes; não me lembro exatamente).
Então, só resta adicionar um dispositivo de mistura, para que a mistura fique mais uniforme.
Ainda acho que o meu método é o melhor.
Verifiquei o misturador de tubulações de água; parece ser adequado para processos que envolvem adição de produtos químicos. Não sei se é adequado para tubulações com grande vazão. O tanque de armazenamento não pode ser removido
Que volume de tráfego? Existem os de maior tamanho, com diâmetro nominal DN200
Os tanques de armazenamento não podem ser cancelados. Pode explicar o motivo?