Sobre o problema de instalação do sistema JX300XP da Zhejiang University Zhongkong

2019-01-21View Original

Thread Content

Agora o sistema está funcionando normalmente. Foram adicionados alguns procedimentos de parada automática em caso de aumento da temperatura dos ventiladores, na configuração e nos programas do sistema. Além disso, alguns valores dos parâmetros das válvulas elétricas foram modificados, assim como algumas faixas de medição. Também houve a configuração de novos equipamentos e a criação de novas telas de controle. O problema é que os ventiladores não conseguem ser desligados, o que afeta os dados relacionados à proteção ambiental. Será que a instalação offline pode causar uma parada automática do sistema? A segunda questão diz respeito à configuração da faixa de medição: se for o caso do ponto AIP, não é necessário instalar nenhum programa; basta divulgá-lo para que possa ser utilizado. Parece que o sinal PT100 não funciona dessa maneira – é preciso instalá-lo primeiro. Alguém que conheça bem o JX300XP poderia me ajudar? Agradeço muito!
Reply #22019-01-22
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 2019-1-22 às 12:14. A configuração é dividida em configuração da estação de controle e configuração da estação operacional; geralmente, a configuração da estação de controle precisa ser baixada e enviada. Os pontos de IA são configurados na estação de controle. Você quer baixá-los? Sem download, como a estação de controle pode executar programas que ainda não foram compilados, para coletar esses pontos de IA? Deixar a estação de operações coletar esses pontos de IA? A configuração da estação de operação, as telas de fluxo, as tendências, etc., são responsabilidade da estação de operação; não é necessário baixá-las, basta enviá-las. Quanto ao procedimento de parada por intertravamento, é possível que a instalação offline cause o desligamento do sistema devido ao intertravamento, dependendo se as condições de intertravamento são atendidas. Por motivos de segurança, pode-se proceder em 2 passos. 1. A saída de parada por intertravamento não possui conexão; após a conclusão do programa de parada por intertravamento, ele é compilado, baixado e testado (off-line). 2. Todos os testes foram realizados com sucesso. Após isso, desative o sistema de intertravamento (“interruptor de desativação do intertravamento” colocado na posição de desativação). Conecte a linha de saída para parada do sistema de intertravamento e reative-o (“interruptor de desativação do intertravamento” colocado na posição normal)
Reply #32019-01-22
Todos precisam ter o programa baixado. O JX300XP permite que isso seja feito, mas há riscos envolvidos. Recomenda-se que a operação seja interrompida antes de fazer o download, especialmente no que diz respeito a parâmetros críticos. Em nossa fábrica, já houve um caso em que as válvulas se moveram durante o processo de download
Reply #42019-01-22
Vamos ser honestos. O sistema da Zhejiang University Zhongkong nem mesmo os próprios desenvolvedores conseguem entender direito. Às vezes eles dizem que não vão se mover, mas acabam se movendo mesmo assim. Disseram que os arquivos não seriam perdidos, mas, ainda assim, foram perdidos. E são eles mesmos que operam tudo. Não houve erro de operação. Portanto, ninguém pode garantir se o intertravamento funcionará ao abaixá-lo. Alterar a faixa de medição pode ser feito diretamente para uso, mas é melhor baixá-la primeiro antes de publicar. É fácil cometer erros com roupas que não cobrem as pernas. Na verdade, a resistência térmica não possui faixa de medição; ela se baseia no valor da resistência para determinar a temperatura, portanto, não existe tal coisa como uma faixa de medição. O chamado intervalo de medição no sistema é apenas o limite superior exibido. As coisas correspondentes estão todas dentro do cartão, portanto é preciso instalá-lo para que seja útil. Na verdade, é fácil impedir que o ventilador pare: basta encontrar os pontos de interconexão elétrica para mantê-lo em funcionamento. Depois, as peças inferiores; após instalá-las, verifique se a interligação está correta. Basta que a equipe elétrica remova os cabos de conexão curta, e está pronto
Reply #52019-01-23
Este prédio é a resposta correta. O JX-300XP permite o download online, mas, como medida de segurança, recomenda-se configurar as definições de intertravamento antes de fazer o download. Em seguida, deve-se definir um ponto em estado normal para começar, e só depois modificar a configuração. Dessa forma, fica tudo mais seguro. Eu baixei a configuração pelo menos 100 vezes, e em nenhuma delas houve falhas ou problemas, a menos que você tenha feito um erro no programa. Publicar é o mais seguro, não precisa se preocupar……
Reply #62019-01-23
Primeiro, instale em cada controlador individualmente, e depois publique em cada um deles. O JX300XP foi lançado várias vezes offline, e não achei que fosse um problema. Contanto que você não publique tudo de uma vez, não haverá problemas.
Reply #72019-02-12
300XP, desde que sua lógica esteja correta, o programa pode ser baixado à vontade. Você definitivamente precisa baixar para alterar a escala e a lógica
Reply #82020-09-01
Gostaria de saber: é necessário baixar algum software para que a IA possa modificar os valores de alarme dos parâmetros?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.