A faixa de medição de pressão dos transmissores de diferença de pressão é: 0-0,1~1,0 KPa, 0-1,3~6,0 KPa, 0-6,2~37,4 KPa, 0-31,1~186,8 KPa...... Minha pergunta é: por que não se escreve diretamente como 0–1,0 KPa, 0–6,0 KPa, 0–37,4 KPa........? O que significam os números no meio dessa faixa?
Não se deve falar em faixa de medição; é melhor dizer faixa de escala. Os dados do meio representam a faixa de medição mínima, como, por exemplo, a faixa de medição mínima do primeiro conjunto de valores é de 0~0,1 kPa. Se os dados forem fornecidos pelo escritório de projetos, é possível que o valor seja inferior a esse, ou seja, 0 (sinal de corrente baixa descartado)
Este é um transmissor inteligente, ou seja, permite alterar o intervalo de medição dentro desse limite: lol
O que entendo por esse valor intermediário é o menor intervalo possível, mantendo-se um certo nível de precisão. Por exemplo, no intervalo de 0–31,1 a 186,8 KPa, a diferença de pressão máxima é de 0 a 186,8. Esse intervalo representa o limite superior do instrumento, garantindo assim um nível de precisão adequado em todo o seu alcance de funcionamento. Se o intervalo de 0 a 31,1 também for suficiente para atender aos requisitos de precisão, então você pode usar esse intervalo no medidor. Claro, também é possível usar o intervalo de 0 a 15… Mas pode haver alguns valores que não atendam aos requisitos de precisão, porém isso não causa grande impacto. Quer dizer, se o seu transmissor tem precisão de 0,2%, isso significa que, em todo o intervalo de medição, o erro máximo para qualquer valor medido não deve exceder 0,2%. Se o medidor não for escolhido de acordo com o intervalo de medição adequado, pode haver erros maiores que 0,2% em alguns valores, mas isso também não será um problema grave.
Obrigado pela ajuda dos colegas de cima!
Por exemplo, eu tenho aqui um monte de bastões; o mais curto tem 10 cm de comprimento, e o mais longo, 90 cm. Se você precisar medir o comprimento de cada bastão, é melhor levar uma fita métrica com você. Assim, a faixa de medição será de 0 a 10-90 cm. Para dar outro exemplo, o menor dos bastões tem 10 cm de comprimento, enquanto o maior tem 3 m. Nesse caso, não adianta usar uma fita métrica comum; é preciso levar uma fita métrica de 5 m. Há também um caso especial: se os paus tiverem um comprimento mínimo de 1 cm e máximo de 5 m, então usar apenas uma fita métrica de 5 m pode não ser suficiente. Isso porque medir um comprimento de 1 cm com uma fita métrica de 5 m resultará em grandes erros. Nesse caso, recomenda-se que, além da fita métrica de 5 m, leve também uma fita mais curta, capaz de medir em milímetros. O mesmo vale para a faixa de medição do transmissor: existe um valor máximo e um valor mínimo. Geralmente, quando a diferença entre eles não é grande, basta que a faixa de medição do transmissor seja maior que o valor máximo. Se a diferença for grande, em aplicações industriais costuma-se usar dois transmissores com faixas de medição diferentes, a fim de garantir a precisão das medições. Você pode encontrar muitos exemplos de medições desse tipo na internet!
A faixa de medição de pressão do transmissor de diferença de pressão é de 0-0,1 a 1,0 KPa. Isso significa que a escala mínima deste transmissor pode ser ajustada para 0~0,1 KPa; não é possível ajustá-la para 0~0,05 KPa. Entendeu? :lol
“0-1,3~6,0 KPa” 6,0 KPa é a faixa de operação máxima, ou seja, a faixa de trabalho permitida, a faixa máxima segura para uso. 1,3 KPa é o intervalo de operação mínimo permitido, o intervalo mínimo confiável para uso. Linha de separação----------------------------------------- Informação geral: Qualquer instrumento de medição possui três indicadores intrínsecos: resolução, deriva temporal (deriva em zero + deriva em valor máximo) e coeficiente de erro de temperatura. Esses três indicadores são inatos e não mudam ao longo dos milênios. A resolução, em relação a uma faixa de valor relativa pequena, é maior quando a faixa de trabalho relativa à migração é menor. Drift temporal (drift zero + drift máximo): a faixa de variação relativa é pequena. Quanto menor for a faixa de operação, maior será o valor do drift relativo. O coeficiente de erro de temperatura, para faixas de medição relativamente pequenas, é menor; já para faixas de trabalho com deslocamento relativo menor, esse coeficiente acaba sendo maior. Portanto, a migração da faixa de operação do instrumento deve ter limites; geralmente, não deve exceder 5:1, sendo que o limite máximo considerado é de 10:1. O chamado índice de migração de 100:1 não leva em consideração a precisão, nem o quão grande é o erro relativo. É pura bobagem, um absurdo total. Entendeu? Quem ainda não entendeu, que fique sentado vigiando durante o ano do cachorro… Para não poder celebrar o Ano Novo. :lol
Primeiro, é preciso distinguir entre a faixa de medição e a faixa de escala; A faixa de medição é o intervalo entre o valor mínimo e o valor máximo dos parâmetros do processo que podem ser medidos ; A faixa de medição é o intervalo entre o valor mínimo e o valor máximo. Por exemplo: a faixa de medição de 0-0,1 a 1,0 KPa refere-se ao valor mínimo da faixa de medição (0-0,1 KPa) e ao valor máximo da faixa de medição (1,0 KPa).
Este tópico foi editado pela última vez por waneng em 29/1/2019, às 12:32. O cálculo é feito considerando o valor máximo de pressão que a membrana consegue suportar (dentro dos limites de precisão das medições), além do fator de segurança estabelecido. Também é necessário levar em conta a relação entre a escala de medição e os valores correspondentes.