Realmente não consigo entender. Peço ajuda aos especialistas

2019-01-23View Original

Thread Content

Realmente não consigo entender. Peço ajuda aos especialistas
Reply #22019-01-23
Se eu fosse o cliente, devolveria o desenho para ele refazê-lo, seguindo as normas.
Reply #32019-01-23
1. Este diagrama de circuito não é padrão; não parece ser um documento produzido por um escritório de projetos, mas sim por um fabricante de equipamentos completos; 2. As principais ideias que a figura acima quer transmitir são: A. A faixa de medição do medidor de vazão é de 0-450 m3/h; B. O alarme de vazão baixa é acionado quando a vazão atinge 90 m3/h ; C. Alarme de fluxo alto: 350 m3/h ; D. Valor de ajuste do circuito de controle de vazão: 320 m3/h ; E. 30 segundos antes da partida da bomba, o sistema ajusta forçadamente as válvulas para a posição totalmente aberta (desvio de controle) ; Controlável em 30 segundos.
Reply #42019-01-23
Esse gráfico realmente tem um problema, mas você está certo. E acho que esse é o ponto que gera mais controvérsia: como é possível que esteja totalmente ligado? Para mim, parece estar totalmente desligado……
Reply #52019-01-23
Estou começando a entender, mas ainda não entendo bem o que significa “30 segundos em modo máximo”. Por favor, alguém mais experiente possa ajudar a analisar este gráfico.
Reply #62019-01-23
Estou começando a entender, mas ainda não entendo bem o que significa “30 segundos em modo máximo”. Por favor, alguém mais experiente possa ajudar a analisar este gráfico.
Reply #72019-01-23
Parece que, em 30 segundos, tudo será desligado.
Reply #82019-01-23
Não entendo o que há para não entender. As duas colunas de cima são para alarmes altos e alarmes baixos; são apenas blocos de comparação ; A terceira coluna representa o controle PID. O valor definido é 320; trata-se de uma válvula de fechamento por ar. Portanto, quando k=0, a válvula fica completamente aberta. Aqui, no país, geralmente não se faz assim. Se me pedirem para fazer, vou gerar o valor invertido ; A quarta coluna representa um atraso de 30s; há uma conexão com o bloco PID, que permite definir k como 0. Como é que se diz isso? So easy!
Reply #92019-01-24
Por que, quando K é 0, a válvula fica completamente aberta? Não deveria estar tudo desligado?
Reply #102019-01-24
Você não viu que o estado de falha da válvula é FO, o que significa que é uma válvula de fechamento por pressão do ar? Você não estudou controle automático?
Reply #112019-01-24
O significa “ABERTO”, certo? :o
Reply #122019-02-18
Parece ser um diagrama em cadeia para prevenir a asma
Reply #132019-02-18
“o” significa “ou”, ou seja, uma escolha entre duas opções. Já “A” significa “e”, ou seja, uma combinação de duas coisas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.