Realmente não consigo entender. Peço ajuda aos especialistas
Se eu fosse o cliente, devolveria o desenho para ele refazê-lo, seguindo as normas.
1. Este diagrama de circuito não é padrão; não parece ser um documento produzido por um escritório de projetos, mas sim por um fabricante de equipamentos completos; 2. As principais ideias que a figura acima quer transmitir são: A. A faixa de medição do medidor de vazão é de 0-450 m3/h; B. O alarme de vazão baixa é acionado quando a vazão atinge 90 m3/h ; C. Alarme de fluxo alto: 350 m3/h ; D. Valor de ajuste do circuito de controle de vazão: 320 m3/h ; E. 30 segundos antes da partida da bomba, o sistema ajusta forçadamente as válvulas para a posição totalmente aberta (desvio de controle) ; Controlável em 30 segundos.
Esse gráfico realmente tem um problema, mas você está certo. E acho que esse é o ponto que gera mais controvérsia: como é possível que esteja totalmente ligado? Para mim, parece estar totalmente desligado……
Estou começando a entender, mas ainda não entendo bem o que significa “30 segundos em modo máximo”. Por favor, alguém mais experiente possa ajudar a analisar este gráfico.
Estou começando a entender, mas ainda não entendo bem o que significa “30 segundos em modo máximo”. Por favor, alguém mais experiente possa ajudar a analisar este gráfico.
Parece que, em 30 segundos, tudo será desligado.
Não entendo o que há para não entender. As duas colunas de cima são para alarmes altos e alarmes baixos; são apenas blocos de comparação ; A terceira coluna representa o controle PID. O valor definido é 320; trata-se de uma válvula de fechamento por ar. Portanto, quando k=0, a válvula fica completamente aberta. Aqui, no país, geralmente não se faz assim. Se me pedirem para fazer, vou gerar o valor invertido ; A quarta coluna representa um atraso de 30s; há uma conexão com o bloco PID, que permite definir k como 0. Como é que se diz isso? So easy!
Por que, quando K é 0, a válvula fica completamente aberta? Não deveria estar tudo desligado?
Você não viu que o estado de falha da válvula é FO, o que significa que é uma válvula de fechamento por pressão do ar? Você não estudou controle automático?
O significa “ABERTO”, certo? :o
Parece ser um diagrama em cadeia para prevenir a asma
“o” significa “ou”, ou seja, uma escolha entre duas opções. Já “A” significa “e”, ou seja, uma combinação de duas coisas