Falha na válvula de regulação pneumática. . .

2019-01-23View Original

Thread Content

Uma válvula de assento único para ar comprimido DN50 na nossa fábrica. A pressão após a válvula de filtração de redução de pressão é de 0,4 MPa. O localizador é um Yamaki AVP100, novo em folha. Válvula de abertura por pressão, com válvula de retenção. Após a instalação, o autotune funcionou normalmente; a posição da válvula estava em 25%. Os manômetros localizados na frente e atrás do posicionador tremiam, e a posição da válvula também tremia um pouco. 75% é o mesmo; só quando está totalmente aberto que não há tremulação. Eu verifiquei o cilindro e não há vazamentos. Eu coloquei o localizador no modo manual; com o uso da válvula de filtragem e redução de pressão, não há problemas. Realmente não consigo encontrar nenhum problema. Gostaria de saber se os especialistas poderiam me indicar quais outras situações poderiam causar esse tipo de problema
Reply #22019-01-23
Já foi trocado, sem problemas. Eu também removi a válvula de retenção. Ainda não dá para descobrir a razão
Reply #32019-01-23
Isso é causado pelo desequilíbrio entre a haste de feedback e a pressão de saída. Recomenda-se ajustar a posição do posicionador para testar
Reply #42019-01-23
Há 90% de chance de ser necessário ajustar o amplificador (há vários nomes para ele; você mesmo precisa descobrir)
Reply #52019-01-24
Recomenda-se verificar, de acordo com as condições de uso indicadas no manual, se a pressão antes e depois está dentro dos limites estabelecidos por lei. Para discutir esse tipo de problema, é melhor enviar uma foto da válvula, o que facilitará a discussão. Esse tipo de válvula de que você fala parece se chamar válvula de ajuste pneumático, certo? “O que se entende por “filtração sob redução de pressão”? ““Posicionador” é o mesmo que “localizador”? Mais uma vez, lembre-se de comparar as instruções com as condições reais no local. Em caso de dúvidas, é recomendável entrar em contato com o departamento de equipamentos da sua empresa ou consultar o fabricante.
Reply #62019-01-24
Tente aumentar a pressão no válvula de redução de pressão por filtragem. Veja se as mudanças de pressão antes e depois da válvula são causadas pela alteração da posição da própria válvula. Parece que o problema se deve à pressão insuficiente no estado gasoso; tente aumentar a pressão e veja o que acontece
Reply #72019-01-24
Tente usar outro localizador. Se a saída do localizador tiver um parafuso de amortecimento, ajuste-o e veja.
Reply #82019-01-24
Ressonância na válvula? Manual é bom, automático não é tão bom, né? Removemos a válvula de segurança e substituímos-a por uma válvula redutora de pressão. Também trocamos o localizador. É isso, certo? Se conseguirmos eliminar causas mecânicas como a compressão excessiva do material de vedação, o localizador não estar bem fixado ou o eixo de feedback estar solto, é muito provável que o problema esteja no próprio localizador. A análise é a seguinte: 1. Há água no ar utilizado para alimentar o instrumento; isso pode fazer com que a membrana do amplificador do localizador fique colada. É preciso desmontar o localizador e também a tampa plástica à esquerda. Lá dentro há um componente metálico, em forma de cilindro. Basta retirá-lo e secá-lo para resolver o problema. 2. A falta da mola de fixação do braço de feedback do localizador também pode causar situações semelhantes. 3. Quando o válvula de alívio de pressão estava em uso, a parte do encaixe não foi fixada corretamente, e uma fita isolante bloqueou parte dos orifícios do tubo de alimentação de ar. 4. Se a qualidade da válvula de redução de pressão for ruim, também pode ocorrer essa situação. Nesse caso, é possível aumentar ligeiramente a pressão da válvula de redução de pressão. Por exemplo, se a pressão após a válvula for de 0,4, tente ajustá-la para cerca de 0,5. 5. Realize mais algumas autotrimulações; os pontos de zero e de curso máximo não devem ser alterados após a autotrimulação. Eu também tenho algumas perguntas, da seguinte forma: 1. Como você faz as configurações manualmente? O localizador do Azubel, quando colocado no modo manual, fica em modo de comunicação total. Em seguida, usa-se a válvula de redução de pressão para ajustar a posição da válvula. É assim que você procede? Se for esse o caso, isso não resolve o problema. Isso só indica que a estrutura mecânica não está travada… 2. A válvula de alívio foi substituída por uma nova? Ela já foi testada? Se o ar de comando não for puro, a taxa de falhas da válvula de redução de pressão é bastante alta. É preciso ter certeza de que não se trata de válvulas substituídas por outras que não funcionam bem, mas sim de válvulas completamente novas
Reply #92019-01-24
1. De fato, ao colocar em modo manual, tudo fica funcionando normalmente. A pressão é regulada por meio da válvula de alívio, e assim não há problemas com os manômetros localizados antes e depois de cada válvula. Mas parece que isso não esclarece nada. 2. A válvula de alívio foi substituída por uma nova; o ar utilizado para os instrumentos é nitrogênio. Os parafusos da tampa de preenchimento também estão soltos, não estão muito apertados. Quando a válvula está em posição elevada, as vibrações são pequenas; já em posição baixa, os problemas são graves. Agora, o manômetro de pressão na parte frontal do localizador está apresentando flutuações; a parte traseira, porém, está bem.
Reply #102019-01-24
Tente usar outro válvula de pressão, ou então desmonte esta válvula para ver se algo está bloqueando os orifícios de passagem do ar. Depois, verifique o localizador da válvula… Pode removê-lo com tranquilidade; se ele se danificar, é possível consertá-lo na fábrica……
Reply #112019-01-24
Deve haver algum problema com a válvula de alívio de pressão ou com o localizador – Já encontrei esse problema algumas vezes; em todas as ocasiões, basta substituir o localizador para que tudo funcione normalmente
Reply #122019-01-24
Talvez a sensibilidade do localizador esteja muito alta; tente aumentar um pouco a zona morta
Reply #132019-01-24
1. Verifique se o valor da corrente está flutuando. 2. Verifique se a pressão da fonte de ar é constante. 3. Verifique se as hastes do localizador estão soltas. 4. Verifique se as membranas internas da cabeça do cogumelo estão danificadas. 5. Remova um localizador que esteja funcionando normalmente e use o método de substituição para testar se esse localizador apresenta algum defeito. 6. Se houver algum problema interno no localizador, verifique o amplificador de sinal e a placa de circuito.
Reply #142019-01-24
1. A diferença de pressão antes e depois da válvula excede os requisitos técnicos da válvula de assento único; 2. Alta atenuação (sensibilidade) ; 3. A fonte de gás para os instrumentos não é limpa ; A massa de vedação do corpo da válvula 4 está muito apertada ; Pela situação atual, é preciso verificar principalmente o primeiro item
Reply #152019-01-24
Obrigado a todos. Já descobri onde está o problema: a válvula de alívio de pressão, o localizador e o cilindro estão todos em ordem. É porque a profundidade de inserção do tubo da válvula de segurança é excessiva, bloqueando 2/3 do tubo do tubo de admissão principal. Então vocês entendem. . .
Reply #162019-01-25
Este tópico foi editado pela última vez por white-cg em 25/01/2019, às 13:44. Estado automático: o ruído causado pelo funcionamento em baixa rotação é intenso. – 1. Será que o preenchimento está muito apertado? ---O atuador escolhido é pequeno demais. 2. A pressão do ar de alimentação está muito baixa? ---O atuador escolhido é pequeno demais. No modo automático, o localizador funciona em circuito fechado, com um circuito PID embutido. O fenômeno de “surto” em baixos níveis de abertura é causado pelo erro de ajuste; há também sobreajuste! ---O atuador escolhido é pequeno demais, especialmente no caso de válvulas de assento único; há um desequilíbrio de forças de 100%. O coeficiente relacionado ao material de vedação também pode ser baixo, o que faz com que o coeficiente de folga do atuador como um todo seja baixo!
Reply #172019-01-25
Verifique se há algum problema na instalação, com a válvula aberta em 50% e o barra de feedback na posição horizontal.
Reply #182019-03-10
A abertura de regulação não está alinhada com a abertura indicada pelo braço de feedback; é necessário ajustar a posição
Reply #192019-03-11
É melhor procurar diretamente o fabricante; eles conhecem bem seus próprios produtos e conseguem resolver os problemas de maneira eficaz

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.