Thread Content
Como devo entender esta imagem? Peço ajuda desesperadamente! !
No topo, há um interruptor de comutação remota local; ao acionar o modo remoto, apenas então o START em estado normal pode ser ativado
No canto inferior esquerdo, há intertravamento em caso de nível de líquido baixo, pressão baixa, vazão alta ou vazão baixa. O valor normal é 0; quando fica 1, o intertravamento é acionado. Na última linha, ao desligar, há um atraso de 10 minutos antes que seja possível ligar novamente, como se o botão de desligamento fosse mantido pressionado por 10 minutos sem ser solto
Este tópico foi editado pela última vez por gxgpww em 24/01/2019, às 10:20. Os círculos pequenos indicam sinais de inversão; são necessárias muitas condições para que a bomba pare de funcionar
Principalmente o atraso, não consigo entender. Por favor, me ajude.
Foi adicionado um interruptor de atraso no momento do edge de subida; por exemplo, um atraso de 5 segundos no edge de subida. Quando o sinal muda de 0 para 1, ele permanece em 1 por 5 segundos, o que faz com que o sinal de saída também se torne 1. Se, a qualquer momento dentro de 5 segundos, o sinal voltar a 0, então a saída continuará sendo 0. Geralmente, trata-se do problema de paradas indevidas causadas pela instabilidade dos sinais no local. Como, por exemplo, a linha de gás combustível do forno de aquecimento
Como explicar os 30S e 10min no canto inferior esquerdo?
30S deve se referir ao tempo de 30 segundos para iniciar a bomba, ou seja, o tempo necessário para que haja fluxo de água. Já 10 min refere-se ao período de 10 minutos após a parada da bomba, antes que ela possa ser reiniciada
Primeiramente, a lógica de intertravamento do sistema SIS deve seguir os princípios de segurança em caso de falhas. Esses princípios determinam que o sinal de interruptor no local, ZSR, valha 1 quando está normal e 0 quando dispara uma ação. O 30S é um sinal de atraso puro: após receber o sinal do interruptor de posição em 30S, a bomba é desligada. Isso geralmente é uma exigência estabelecida para garantir a saúde e a segurança dos equipamentos em movimento. Da mesma forma, 10 minutos representam o tempo necessário para que o sinal nessa posição volte ao normal; somente após esse período é que se pode permitir a reinicialização. Quanto à correção dessa lógica, não consigo perceber, pois não sei o que significa exatamente aquele símbolo funcional no final Flip-flop RS? Ou alguma outra definição. Para analisar de forma específica o objetivo de cada etapa, é necessário entender qual é exatamente cada condição de acionamento, o que representa cada bloco funcional. Blocos funcionais como “e”, “ou” e “não” são fáceis de compreender, mas alguns dos blocos mostrados nesse diagrama não parecem seguir as normas padrão, certo? De qualquer forma, tudo isso é coisa que eu inventei
O que significa “mais dois segundos daqui a dez minutos”?
1. Intenção do processo no diagrama lógico: A. Comutação e indicação de controle local e remoto; B. No estado local, é possível ligar e desligar a bomba no local ; C. Parar a bomba quando o nível do líquido está baixo, a pressão está baixa e o fluxo é alto ; D. Se o fluxo continuar baixo 30 segundos após a partida da bomba, pare-a ; E. Após a parada da bomba, é permitido reiniciá-la somente após 10 minutos. O atraso de 2 segundos serve para evitar que o estado de funcionamento da bomba mude, ou que haja instabilidade nos estados de entrada dos interruptores. 2. Ao enviar o diagrama lógico, é necessário incluir legendas e explicações sobre os blocos lógicos importantes; caso contrário, será apenas uma suposição ; 3. A lógica deve ter uma descrição do processo; ao comparar com o diagrama lógico, é possível entender mais rapidamente a intenção.
O acionamento do intertravamento de segurança ocorre de duas maneiras: uma é o acionamento por 0 e a outra é o acionamento por 1. É determinado, por meio de relações lógicas, se ocorre o acionamento por 0 ou por 1
Todas as intertravamentos de segurança devem ser acionados com valor 0; o acionamento com valor 1 não é permitido… Quanto aos intertravamentos relacionados ao processo, isso não importa!! !
Este tópico foi editado pela última vez por Jtc20140503 em 28/1/2019, às 17:29. Tanto o início quanto a parada são condicionados: quando o valor de “Start” é 1, e as condições acima são atendidas, é enviado um pulso de 5S para iniciar o motor, e em seguida ele é desligado. Esse “Start”, entendo que seja um ponto fraco (variável personalizada), provavelmente um botão na tela principal. STOP e Start são comandos de controle manual múltiplos. Por favor, note que Start é um ponto normalmente aberto e Stop é um ponto normalmente fechado. Ao analisar o gráfico em conjunto com a negação (ou seja, aquele círculo pequeno)