Não entendo muito bem os diagramas de lógica de intertravamento. Por favor, alguém experiente possa me ajudar a entender

2019-01-24View Original

Thread Content

Como devo entender esta imagem? Peço ajuda desesperadamente! !
Reply #22019-01-24
No topo, há um interruptor de comutação remota local; ao acionar o modo remoto, apenas então o START em estado normal pode ser ativado
Reply #32019-01-24
No canto inferior esquerdo, há intertravamento em caso de nível de líquido baixo, pressão baixa, vazão alta ou vazão baixa. O valor normal é 0; quando fica 1, o intertravamento é acionado. Na última linha, ao desligar, há um atraso de 10 minutos antes que seja possível ligar novamente, como se o botão de desligamento fosse mantido pressionado por 10 minutos sem ser solto
Reply #42019-01-24
Este tópico foi editado pela última vez por gxgpww em 24/01/2019, às 10:20. Os círculos pequenos indicam sinais de inversão; são necessárias muitas condições para que a bomba pare de funcionar
Reply #52019-01-24
Principalmente o atraso, não consigo entender. Por favor, me ajude.
Reply #62019-01-24
Foi adicionado um interruptor de atraso no momento do edge de subida; por exemplo, um atraso de 5 segundos no edge de subida. Quando o sinal muda de 0 para 1, ele permanece em 1 por 5 segundos, o que faz com que o sinal de saída também se torne 1. Se, a qualquer momento dentro de 5 segundos, o sinal voltar a 0, então a saída continuará sendo 0. Geralmente, trata-se do problema de paradas indevidas causadas pela instabilidade dos sinais no local. Como, por exemplo, a linha de gás combustível do forno de aquecimento
Reply #72019-01-24
Como explicar os 30S e 10min no canto inferior esquerdo?
Reply #82019-01-24
30S deve se referir ao tempo de 30 segundos para iniciar a bomba, ou seja, o tempo necessário para que haja fluxo de água. Já 10 min refere-se ao período de 10 minutos após a parada da bomba, antes que ela possa ser reiniciada
Reply #92019-01-25
Primeiramente, a lógica de intertravamento do sistema SIS deve seguir os princípios de segurança em caso de falhas. Esses princípios determinam que o sinal de interruptor no local, ZSR, valha 1 quando está normal e 0 quando dispara uma ação. O 30S é um sinal de atraso puro: após receber o sinal do interruptor de posição em 30S, a bomba é desligada. Isso geralmente é uma exigência estabelecida para garantir a saúde e a segurança dos equipamentos em movimento. Da mesma forma, 10 minutos representam o tempo necessário para que o sinal nessa posição volte ao normal; somente após esse período é que se pode permitir a reinicialização. Quanto à correção dessa lógica, não consigo perceber, pois não sei o que significa exatamente aquele símbolo funcional no final Flip-flop RS? Ou alguma outra definição. Para analisar de forma específica o objetivo de cada etapa, é necessário entender qual é exatamente cada condição de acionamento, o que representa cada bloco funcional. Blocos funcionais como “e”, “ou” e “não” são fáceis de compreender, mas alguns dos blocos mostrados nesse diagrama não parecem seguir as normas padrão, certo? De qualquer forma, tudo isso é coisa que eu inventei
Reply #102019-01-26
O que significa “mais dois segundos daqui a dez minutos”?
Reply #112019-01-26
1. Intenção do processo no diagrama lógico: A. Comutação e indicação de controle local e remoto; B. No estado local, é possível ligar e desligar a bomba no local ; C. Parar a bomba quando o nível do líquido está baixo, a pressão está baixa e o fluxo é alto ; D. Se o fluxo continuar baixo 30 segundos após a partida da bomba, pare-a ; E. Após a parada da bomba, é permitido reiniciá-la somente após 10 minutos. O atraso de 2 segundos serve para evitar que o estado de funcionamento da bomba mude, ou que haja instabilidade nos estados de entrada dos interruptores. 2. Ao enviar o diagrama lógico, é necessário incluir legendas e explicações sobre os blocos lógicos importantes; caso contrário, será apenas uma suposição ; 3. A lógica deve ter uma descrição do processo; ao comparar com o diagrama lógico, é possível entender mais rapidamente a intenção.
Reply #122019-01-28
O acionamento do intertravamento de segurança ocorre de duas maneiras: uma é o acionamento por 0 e a outra é o acionamento por 1. É determinado, por meio de relações lógicas, se ocorre o acionamento por 0 ou por 1
Reply #132019-01-28
Todas as intertravamentos de segurança devem ser acionados com valor 0; o acionamento com valor 1 não é permitido… Quanto aos intertravamentos relacionados ao processo, isso não importa!! !
Reply #142019-01-28
Este tópico foi editado pela última vez por Jtc20140503 em 28/1/2019, às 17:29. Tanto o início quanto a parada são condicionados: quando o valor de “Start” é 1, e as condições acima são atendidas, é enviado um pulso de 5S para iniciar o motor, e em seguida ele é desligado. Esse “Start”, entendo que seja um ponto fraco (variável personalizada), provavelmente um botão na tela principal. STOP e Start são comandos de controle manual múltiplos. Por favor, note que Start é um ponto normalmente aberto e Stop é um ponto normalmente fechado. Ao analisar o gráfico em conjunto com a negação (ou seja, aquele círculo pequeno)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.