Sou um completo iniciante, acabei de me formar e comecei a trabalhar no setor ambiental. Gostaria de perguntar aos especialistas sobre o SIL

2019-01-28View Original

Thread Content

Se o nível do sistema de instrumentação de segurança SIS é SIL2, qual será então o nível exigido para os instrumentos desse sistema? Após a determinação do nível SIL, quais são as exigências para a seleção dos instrumentos adequados? Quais são os requisitos para o design de um sistema de controle? Quais documentos comprovativos são necessários? Mais uma vez, obrigado a todos vocês!
Reply #22019-01-28
Já teve contato com algum colega mais experiente nessa área? Peço sinceramente orientação
Reply #32019-02-19
Recomenda-se dar uma olhada na norma GBT 20438.6-2017. Em termos simples, o nível SIL de um circuito é determinado pela soma dos PFD de cada um de seus componentes. Os PFD de cada componente, por sua vez, são influenciados por fatores como as restrições da estrutura hardware, a margem de segurança contra falhas, a capacidade sistêmica e falhas causadas por fatores comuns. Portanto, a situação é bastante complexa. O nível SIL1 é o mais fácil de alcançar, enquanto os níveis SIL2 e superiores exigem análises e cálculos detalhados, levando em consideração todos esses fatores de restrição.
Reply #42019-03-23
Qual departamento é responsável por avaliar a classificação do sistema de segurança dos instrumentos, o SIS?
Reply #52019-04-14
Há fabricantes especializados em realizar avaliações SIL
Reply #62019-04-15
Recomendo “Projeto e Aplicação de Sistemas de Instrumentação de Segurança”, publicado pela China Petroleum & Chemical Press. Embora a tradução não seja muito boa, o conteúdo é suficiente para resolver suas dúvidas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.