Este tópico foi editado pela última vez por Jovem gentil em 28/01/2019, às 16:58. Caros especialistas, o estado de funcionamento de dispositivos como disjuntores, contatos e relés térmicos é transmitido ao sistema PLC por meio dos contatos auxiliares que esses dispositivos possuem. Mas já aconteceu com vocês de quererem saber como o estado de funcionamento de um fusível, ou seja, o que é popularmente chamado de “seguro”, é transmitido ao sistema PLC? ? ? Refere-se à transmissão direta do sinal do próprio disjuntor para o PLC, e não à transmissão indireta por meio de um relé ! Alguém que saiba, por favor, dê uma dica! !
Não consigo ver a imagem; não ouvi falar que o seguro foi registrado no sistema……
Ainda assim, por meio de um relé intermediário, e depois através de contatos auxiliares, o sistema é conectado ao DCS. Dessa forma, a isolação é maior, o que torna tudo mais seguro
Os disjuntores, como os localizados na entrada de alimentação do circuito de controle secundário, geralmente possuem um disjuntor simples conectado em série, a fim de evitar curtos-circuitos no circuito secundário. Esse ponto é, portanto, muito importante. O interruptor principal possui contatos auxiliares que indicam se o interruptor está em estado normal de funcionamento. No entanto, se o disjuntor do circuito secundário falhar, as ordens de controle automático não conseguem chegar ao circuito elétrico secundário. Por isso, esse disjuntor é extremamente importante. Nos sistemas de controle totalmente automatizados atuais, é necessário monitorar o estado de cada ponto crítico
Esta postagem foi editada pela última vez por Xiaoyao Tenglong em 29/01/2019 às 08:29. Para conectar isso ao DCS, é necessário adicionar um isolador ou um relé intermediário. Então, com tantas fontes de alimentação de 24V no DCS, será que é preciso monitorar o estado de cada uma delas? Na chamada fonte de alimentação dos circuitos do DCS, é difícil que os fusíveis se quebrem sem que as pessoas percebam. Um problema que pode ser resolvido com a configuração de um alarme no DCS; acho que não há necessidade de monitoramento especial dos seguros. Para controlar o fornecimento de energia dos circuitos, projetamos um disjuntor principal; cada circuito possui um fusível. Parece que os fusíveis não são integrados ao DCS… Se todos esses elementos são integrados ao DCS, então ainda há necessidade de realizar inspeções? Faça uma inspeção diária e amostragens mensais nos terminais. De qualquer forma, nunca ouvi falar de casos em que o sistema esteja funcionando normalmente na área de operação, mas os disjuntores da sala de controle tenham se queimado.
Não é possível monitorar o estado dos componentes elétricos; só é possível monitorar o estado dos equipamentos elétricos.
É possível fazer o monitoramento, a partir da saída inferior do disjuntor e dos relés intermediários conectados em paralelo com outras cargas. Em seguida, selecione os pontos normalmente abertos/normalmente fechados desse relé, conforme necessário
O disjuntor em si não possui sinais de estado; se necessário, pode-se conectar um relé, sendo que os sinais são obtidos através dos contatos auxiliares do relé
Obrigado a todos por discutirem! Quanto ao método de conectar relés aos fusíveis, já existe o risco de os fusíveis apresentarem problemas. Ao adicionar mais um relé, surge ainda outro ponto potencial de falha. Como, em ambientes controlados eletronicamente, é comum que os circuitos secundários tenham seus fusíveis queimados, é preciso incluir também a monitoramento dos fusíveis nesse processo. Agora, para realizar o controle automático, é necessário adicionar uma função de análise de falhas; portanto, é preciso monitorar o estado de funcionamento de cada componente do circuito elétrico.
Adicione uma barreira de isolamento ou um relé na saída, para evitar que curtos-circuitos causem a falha do disjuntor. Dessa forma, o sinal do disjuntor não é levado ao DCS, e mesmo que haja um curto-circuito nos sinais de campo, isso não afetará todo o sistema. Além disso, deve-se pensar em um planejamento geral, de modo que, mesmo em caso de curto-circuito, apenas o sinal de um único circuito seja afetado.
Tenho um colega que fica sempre pensando em usar válvulas eletromagnéticas para resolver o problema de vazamento do vaso sanitário em casa. Eu sempre rio dele. Depois, vi na internet que querer usar o conhecimento que se possui para resolver todos os outros problemas é uma espécie de obsessão.