Dúvidas sobre alarmes de gás inflamável

2019-01-28View Original

Thread Content

Hoje, durante a inspeção de segurança, foram realizados testes nos detectores de gases inflamáveis no local da fábrica. Os detectores locais emitiram sinais sonoros e visuais de alerta, mas o controlador de alarmes de gases inflamáveis na sala de controle não emitiu nenhum sinal (já faz uma semana que ele não foi reiniciado). Após o reinício, os testes foram realizados novamente, e tanto os detectores locais quanto o controlador de alarmes na sala de controle funcionaram corretamente. Qual é a razão disso? Será que é porque o dispositivo ainda não foi reiniciado?
Reply #22019-01-29
Sim, você não fez o reset, ou apertou diretamente o botão de silencio, e por isso surgiu o BUG. Em um alarme normal, quando ele dispara durante o uso, se não se pressionar o botão de reinicialização, a luz de alerta permanece acesa. Se a luz de alarme da sala de controle não acender, e também não houver casos anteriores de alarmes que não foram resolvidos. Ocorreu o problema que o autor mencionou; você precisa entrar em contato com o fabricante. Depois de cada alarme, deve-se fazer a reinicialização. Mas, se não houver alarme, ainda é necessário fazer a reinicialização periodicamente? Certo?……
Reply #32019-01-30
Isso é possível; talvez se deva ao design do sistema DCS. Esse alerta deve ser em tempo real
Reply #42019-01-31
Esse deve ser o controlador de alarme. Deve ser que houve um alarme anterior que não foi reiniciado, e por isso o som foi silenciado diretamente. O controlador de alarmes precisa ser reiniciado para funcionar corretamente
Reply #52019-02-01
O que ele disse deve ser um GCS, não um DCS
Reply #62019-02-01
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 19/02/2019, às 09:47. Haha… Se não for feita a reinicialização, o alarme para de funcionar, não é? Que alarme inútil e estúpido… Alguém desmaia no banheiro por causa da necessidade de urinar, e acaba dormindo por cem anos, comendo fezes
Reply #72019-02-01
Cortar o cabelo todo, raspar a barba. Mesmo que se acidentalmente toque nos botões, o alarme deveria se reconfigurar automaticamente após algum tempo, permitindo que o processo seja retomado. Como ousam deixar o alarme funcionando como um idiota? Por que não o desligam de uma vez? O software está tão mal escrito, que é realmente uma porcaria........... .
Reply #82019-02-03
O que aconteceu comigo foi que o controlador de alarmes não voltava ao seu estado normal após um alarme ser acionado; foi exatamente essa a situação que você descreveu
Reply #92019-02-04
Há um problema com o alarme na sala de controle do proprietário do prédio. Não importa se o alarme é desativado ou não; sempre que surge um novo alerta, o controlador aciona o alarme. A função de reinicialização costuma estar presente em alguns controladores, com saídas para acionar válvulas ou bombas de combate a incêndio.
Reply #102019-05-16
Isso depende do princípio de funcionamento do alarme. Se o programa não redefinir o alarme após seu acionamento, então o alarme não poderá ser eliminado. Isso pode causar problemas, impedindo que o alarme seja acionado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.