Sobre o uso do interruptor de fluxo

2019-01-30View Original

Thread Content

Recentemente, a empresa reformou uma oficina antiga e instalou algumas bombas novas. O engenheiro responsável pelo projeto adquiriu alguns interruptores de vazão para proteger as bombas. Conforme é feito habitualmente no local, o interruptor de vazão foi instalado atrás da bomba. Durante os testes, verificou-se que, como o interruptor de vazão não conseguia detectar as mudanças no fluxo, a bomba não conseguia ligar. De modo geral, foram discutidas três soluções possíveis: a primeira é conectar o interruptor de fluxo antes da bomba, fazendo com que a bomba seja acionada pela velocidade com que o líquido flui quando a válvula é aberta ; Segundo, o interruptor de nível de líquido antes da substituição da bomba ; Além disso, aumentar o PLC para alterar as configurações de atraso no desligamento da bomba. Depois, pensei um pouco: como existe um interruptor de fluxo, a bomba simplesmente não consegue ser acionada. Isso é errado, com certeza há algum problema. Como a caixa de distribuição conectada à bomba é bastante antiga, suspeito que o problema esteja no modo de acionamento do interruptor. Eu não sou da área, vim aqui para pedir ajuda a todos
Reply #22019-01-30
Proteger a bomba com um interruptor de fluxo? O que proteger? Parada da bomba sem fluxo? Ou o quê? ?
Reply #32019-01-30
O sinal do interruptor de fluxo entra no circuito de controle elétrico por meio dos contatos do relé. Como o sinal do interruptor é em forma de pulso, é necessário que o sistema elétrico funcione de forma autolock.
Reply #42019-01-30
Qual é a função do interruptor de vazão? Geralmente, após a bomba, utiliza-se um transmissor de pressão para detectar a pressão na saída; antes da bomba, utiliza-se um mecanismo de segurança acionado pelo nível do líquido no tanque
Reply #52019-01-30
Com a parada automática da bomba, o interruptor de nível do líquido no recipiente pode evitar esse problema; Porque, se a bomba não for ligada, não há fluxo de líquido; e sem fluxo, a bomba para de funcionar. Isso em si já é uma contradição ; Se for necessário usar um interruptor de fluxo para proteger a bomba, pode-se resolver o problema de partida por meio de um atraso. Pode-se usar um circuito de derivação com retardo para desconectar os contatos em paralelo com o interruptor de fluxo. No momento da partida, esse interruptor de derivação se fecha, fazendo com que a bomba comece a funcionar. Após um certo tempo, o interruptor de derivação se fecha novamente. É importante notar que, quando há interrupção no fornecimento de energia, o circuito de controle é desligado, a bomba para de funcionar, e ao mesmo tempo o interruptor de derivação é religado.
Reply #62019-01-30
Geralmente, usamos um interruptor de vazão para detectar se o tubo está obstruído, emitindo assim um sinal de alarme. Na verdade, como forma de proteger a bomba, pode-se adicionar uma condição: o sinal do interruptor de vazão deve ser verificado somente enquanto a bomba está em funcionamento
Reply #72019-01-30
Tanto antes do arranque da bomba quanto no momento em que ela começa a funcionar, não há fluxo de fluido. Essa condição é a mesma para os disparos dos dispositivos de proteção. Portanto, não faz diferença se o medidor de fluxo for instalado antes ou depois da bomba. Ao pressionar o botão de partida, a interligação é interrompida ; Pode-se adotar um plano de ação diferida, fazendo com que o circuito de proteção aguarde até que o fluxo da bomba esteja estabelecido para então entrar em ação, ou substituir temporariamente as condições de fluxo, removendo-a somente quando houver fluxo.
Reply #82019-01-30
Um interruptor de fluxo geralmente possui dois pontos de saída: um para o limite superior e outro para o limite inferior. No caso de vocês, o interruptor de fluxo está conectado em série ao circuito de controle da bomba. Além disso, o interruptor funciona como um contato aberto; portanto, quando não há fluxo de fluido, o contato não se fecha, o circuito de controle da bomba fica desligado, e a bomba não consegue ser acionada. Quanto a se ele deve ser conectado antes ou depois da bomba, não importa. O importante é considerar as condições do processo para decidir se o interruptor de fluxo deve ser conectado em série ou em paralelo no circuito de controle da bomba. Os interruptores de fluxo existem em tipos que se fecham com o fluxo e tipos que se abrem com o fluxo. Pelo que parece, vocês escolheram o tipo que se fecha com o fluxo, ou seja, ele se fecha somente quando há um certo volume de fluxo. Conecte esse ponto ao circuito de controle; quanto à forma de conexão, é necessário consultar um especialista em eletricidade.
Reply #92019-01-30
Se todos os equipamentos antigos já usam quadros de distribuição, basta adicionar um interruptor de derivação para resolver o problema; Se for para iniciar automaticamente, é melhor adicionar um relé de retardo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.