2019-01-30View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, um sinal de corrente é enviado em série por meio de um coletor de sinais, e depois para o gabinete onde ficam os componentes. Os valores de mA medidos no coletor de sinais e no gabinete são diferentes; há atenuação do sinal. O que está acontecendo?
Reply #22019-01-30
Se o coletor e a fonte de sinal compartilharem a mesma fonte de energia, pode-se suspeitar que haja vazamento de corrente dentro do coletor; Verifique se os instrumentos de medição, os métodos de detecção e o ambiente de medição estão livres de interferências ; A corrente no mesmo circuito deve ser igual em todos os pontos; ela só pode ser dividida, mas não diminuída.
Reply #32019-01-30
A resistência interna do coletor de sinais não atende aos requisitos, causando desvio de corrente. Se for necessário dividir o sinal em duas vias, recomenda-se usar um distribuidor de sinais ou um isolador de sinais.
Reply #42019-01-30
Use um isolador de sinais; é simples e rápido
Reply #52019-01-30
Obrigado a todos pelas respostas! Vamos tentar primeiro usar uma barreira de segurança com entrada e saída!
Reply #62019-01-30
"A afirmação de que “a resistência interna do coletor de sinais não atende aos requisitos, o que causa desvio de corrente” é incorreta: apenas vazamentos de corrente (como insuficiência grave na isolação) podem causar desvio de corrente; "A resistência interna do coletor de sinais não atende aos requisitos; se for excessiva, excedendo os limites exigidos para o sinal de 4-20mA em relação à impedância da carga, isso causará erros no valor do sinal no circuito (desalinhamento), e, em casos graves, o sinal não poderá ser transmitido.
Reply #72019-01-30
Este tópico foi editado pela última vez por 1111111 em 30/01/2019, às 20:39. 1. Acho que o que o autor do tópico quis dizer com “atenuação” é que, após a conexão de um “coletor” no circuito elétrico, o valor da corrente medido no gabinete diminui. 2. Se for realmente assim, isso se deve ao fato de que a soma dos valores das resistências de coleta de corrente do gabinete, r1, e da resistência de coleta de corrente do “coletor”, r2 (ou seja, r1 + r2), excede o valor de resistência permitido pelo transmissor, R. 3. Quando (r1+r2) > R, sempre que o valor da corrente de saída teórica do transmissor for alto, a divisão de tensão causada por (r1+r2) faz com que a tensão nos terminais do transmissor fique abaixo da tensão mínima necessária para seu funcionamento, U. Isso faz com que o transmissor não consiga gerar a corrente teórica I; ele só consegue gerar uma corrente menor que l, ou seja, a corrente de saída é reduzida, a fim de que o transmissor possa ter a tensão mínima necessária para funcionar, U. 4. Para se informar mais sobre o assunto, você pode consultar o artigo informativo escrito pelo meu irmão, em: https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.