Há uma válvula de regulação FISHER no local (válvula de fechamento por ar), e o posicionador é do tipo 6010. Normalmente, a abertura da válvula permanece praticamente constante durante o processo. Recentemente, foi observado que, sempre que é necessário alterar a abertura da válvula, a saída de ar do posicionador fica igual a 0. Depois disso, a válvula não pôde mais ser controlada. A recalibração do localizador permitiu que ela funcionasse normalmente novamente. O processo voltou a funcionar normalmente (a posição da válvula permaneceu praticamente a mesma). No dia seguinte, tentei verificar e percebi que, assim que houve algum movimento, o valor de saída voltou a ser 0. Gostaria de saber se os especialistas têm alguma solução boa.
Reply #22019-01-30
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 31/01/2019, às 08:39. Quanto à série 6200, o seu modelo 6010 é um potenciômetro ou um sistema de feedback magnético?
Reply #32019-01-31
É conectado a um braço de feedback, não é feedback magnético
Reply #42019-01-31
Isso não deveria acontecer. Parece que esse modelo já foi descontinuado há muito tempo. Há quanto tempo vocês estão usando o 6010?
Reply #52019-02-01
Já faz muito tempo... A válvula está em uso há bastante tempo.
Reply #62019-02-01
Existe peça de reposição para o localizador do mesmo modelo? Seria melhor tentar trocar o localizador inteiro. Não sei como é o circuito completo desse localizador de vocês. É difícil dizer se o problema está no próprio localizador ou no circuito de sinal
Reply #72019-02-10
É muito importante determinar se a válvula deve ficar aberta ou fechada quando há necessidade de alteração. Por exemplo, se a abertura normal é de 30%, ela precisa ser ajustada para 60%. Nesse processo, a saída de ar do posicionador fica em zero, pois se trata de uma válvula controlada por ar; quando a válvula está aberta, a saída do posicionador é direcionada para o vazio, graças à ação da mola. Nesse momento, verifica-se se o atuador está travado e se a mola não se rompeu. Quando a válvula passa de 80 para 30, o localizador não emite sinal; verifique cuidadosamente o localizador.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.