Thread Content
Há uma válvula de regulação FISHER no local (válvula de fechamento por ar), e o posicionador é do tipo 6010. Normalmente, a abertura da válvula permanece praticamente constante durante o processo. Recentemente, foi observado que, sempre que é necessário alterar a abertura da válvula, a saída de ar do posicionador fica igual a 0. Depois disso, a válvula não pôde mais ser controlada. A recalibração do localizador permitiu que ela funcionasse normalmente novamente. O processo voltou a funcionar normalmente (a posição da válvula permaneceu praticamente a mesma). No dia seguinte, tentei verificar e percebi que, assim que houve algum movimento, o valor de saída voltou a ser 0. Gostaria de saber se os especialistas têm alguma solução boa.
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 31/01/2019, às 08:39. Quanto à série 6200, o seu modelo 6010 é um potenciômetro ou um sistema de feedback magnético?
É conectado a um braço de feedback, não é feedback magnético
Isso não deveria acontecer. Parece que esse modelo já foi descontinuado há muito tempo. Há quanto tempo vocês estão usando o 6010?
Já faz muito tempo... A válvula está em uso há bastante tempo.
Existe peça de reposição para o localizador do mesmo modelo? Seria melhor tentar trocar o localizador inteiro. Não sei como é o circuito completo desse localizador de vocês. É difícil dizer se o problema está no próprio localizador ou no circuito de sinal
É muito importante determinar se a válvula deve ficar aberta ou fechada quando há necessidade de alteração. Por exemplo, se a abertura normal é de 30%, ela precisa ser ajustada para 60%. Nesse processo, a saída de ar do posicionador fica em zero, pois se trata de uma válvula controlada por ar; quando a válvula está aberta, a saída do posicionador é direcionada para o vazio, graças à ação da mola. Nesse momento, verifica-se se o atuador está travado e se a mola não se rompeu. Quando a válvula passa de 80 para 30, o localizador não emite sinal; verifique cuidadosamente o localizador.