Como não é possível adicionar um cartão de E/S no centum vp r6?

2019-01-31View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por pointgrey em 31/01/2019, às 01:54. Como mostrado na imagem anexa: o que significa “vp r6 máquina virtual, fcs0101 com um asterisco”? Clique com o botão direito em iom: por que não é possível adicionar um node? Por favor, algum especialista possa me orientar sobre como fazer isso.
Reply #22019-02-01
Dê uma olhada nas propriedades do FCS; parece que a opção escolhida não está correta
Reply #32019-02-01
Verifique as propriedades do FCS e se o modelo do FCS correspondente está associado à licença de autorização
Reply #42019-02-02
Obrigado pela resposta: o controlador com * indica que foi escolhido o método de configuração Adsuite; É só desmarcar a caixa de seleção que está na parte inferior ao criar o FCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.