2019-01-31View Original

Thread Content

Preciso de ajuda. É possível abrir ou fechar manualmente esta válvula de corte (que está conectada ao sistema SIS)? O que deve ser feito?
Reply #22019-01-31
1. Por que querer intervenção manual para abrir/fechar? 2. As válvulas de interrupção integradas ao sistema SIS foram instaladas como medida de proteção para evitar graves acidentes de segurança e danos materiais. Modificá-las sem autorização… quer ir para a prisão? 3. Em segundo lugar, seria possível adicionar um botão de fechamento de emergência no painel de controle auxiliar. É possível que, ao pressionar esse botão, ocorra uma interrupção automática nos sistemas, o que pode causar danos a pessoas ou paralisação dos equipamentos. Você se responsabiliza por isso? Quando se liga, é necessário fazer um reset. Será que se quer acionar a válvula de abertura antes mesmo que todos os alarmes ou sistemas de segurança sejam desativados?
Reply #32019-01-31
O sil1 funciona bem; é possível utilizar a prioridade lógica, ou ainda configurar duas válvulas eletromagnéticas. O sil2 não funciona
Reply #42019-02-01
Muitos sistemas de intertravamento SIS possuem botões manuais, que permitem intervenção humana em situações de emergência, assim como os trens de alta velocidade e metrôs possuem botões de parada manual
Reply #52019-02-01
Claro que sim, mas você tem certeza de que quer fazer isso? Basta remover o intertravamento. Mas, se algo der errado, é preciso assumir a responsabilidade. Se houver necessidade de modificar a lógica de interconexão, é melhor deixar que o departamento de processos elabore uma solução.
Reply #62019-02-01
Desligue o intertravamento do SIS e acione a válvula à força. Sugerimos que você pense nas consequências; não manipule as válvulas de controle da nossa instalação de forma imprudente.
Reply #72019-02-01
Recomenda-se considerar as consequências! Isso permite que a intertravamento seja removido, e então as operações podem ser feitas no painel de controle auxiliar!
Reply #82019-02-01
Já que se está no sistema SIS, não se deve usar comandos manuais; no máximo, pode-se utilizar um intertravamento manual, mas após o intertravamento deve haver um botão de confirmação de redefinição. Se for necessário abrir e fechar as válvulas manualmente, é preciso realizar uma avaliação rigorosa do nível SIL. Sua empresa só deve fazê-lo se puder suportar os riscos de acidentes causados por falhas humanas que possam levar à interrupção do funcionamento dos sistemas. Ter um plano de emergência é essencial.
Reply #92019-02-01
Já que se está no sistema SIS, não se deve usar comandos manuais; no máximo, pode-se utilizar um intertravamento manual, mas após o intertravamento deve haver um botão de confirmação de redefinição. Se for necessário abrir e fechar as válvulas manualmente, é preciso realizar uma avaliação rigorosa do nível SIL. Sua empresa só deve fazê-lo se puder suportar os riscos de acidentes causados por falhas humanas que possam levar à interrupção do funcionamento dos sistemas. Ter um plano de emergência é essencial.
Reply #102019-02-01
Já que se está no sistema SIS, não se deve usar comandos manuais; no máximo, pode-se utilizar um intertravamento manual, mas após o intertravamento deve haver um botão de confirmação de redefinição. Se for necessário abrir e fechar as válvulas manualmente, é preciso realizar uma avaliação rigorosa do nível SIL. Sua empresa só deve fazê-lo se puder suportar os riscos de acidentes causados por falhas humanas que possam levar à interrupção do funcionamento dos sistemas. Ter um plano de emergência é essencial.
Reply #112019-02-02
É muito simples de fazer: basta realizar a confirmação da alteração no processo, adicionar um botão e usar o bloco lógico AND ou um flip-flop RS para definir a prioridade
Reply #122019-02-02
Nos níveis SIL1/SIL2, é possível usar duas válvulas eletromagnéticas, sem a necessidade de desativar o bloqueio. Mas a forma de funcionamento seguro da válvula de corte deve ser escolhida corretamente, de modo a não afetar a lógica de intertravamento.
Reply #132019-02-03
Essa consideração refere-se às operações em situações de emergência, quando não é possível atender aos requisitos para acionar o SIS e não se pode entrar no local. No entanto, como a torre de reação de brometila se rompeu devido a fatores externos, é necessário fechar essa válvula; é por isso que a pergunta foi feita.
Reply #142019-02-03
É fácil de fazer. Primeiro, a fonte de gás. Após a interrupção do fornecimento de gás, a válvula volta ao estado de falha. Em segundo lugar, remova a válvula eletromagnética; assim, a válvula volta ao estado em que não há eletricidade disponível para ela. Mas deve ser usado apenas em situações de emergência, após aprovação.
Reply #152019-02-03
No painel auxiliar, há um interruptor com botão de rotação; se não estiver em modo de intertravamento, é possível controlá-lo pelo painel auxiliar. Se estiver em modo de intertravamento, não é possível controlá-lo. Em sentido estrito, os sinais de comunicação do DCS não podem ser enviados para o SIS. Isso reduzirá o nível SIL. Além disso, é preciso conectar os relés DCS e os relés SIS em série. Também, com o intertravamento SIS, não é possível controlar
Reply #162019-02-09
Primeiro, é preciso confirmar a necessidade de realizar uma operação manual. Em casos especiais, e com a aprovação do processo, pode-se utilizar modificações no sistema de gás para criar um interruptor de emergência em situações de urgência no local. No entanto, recomenda-se não fazer alterações sem pensar bem, pois a responsabilidade é grande!
Reply #172019-02-09
Primeiro, é preciso confirmar a necessidade de realizar uma operação manual. Em casos especiais, e com a aprovação do processo, pode-se utilizar modificações no sistema de gás para criar um interruptor de emergência em situações de urgência no local. No entanto, recomenda-se não fazer alterações sem pensar bem, pois a responsabilidade é grande!
Reply #182019-02-09
Primeiro, é preciso confirmar a necessidade de realizar uma operação manual. Em casos especiais, e com a aprovação do processo, pode-se utilizar modificações no sistema de gás para criar um interruptor de emergência em situações de urgência no local. No entanto, recomenda-se não fazer alterações sem pensar bem, pois a responsabilidade é grande!
Reply #192019-02-09
Primeiro, é preciso confirmar a necessidade de realizar uma operação manual. Em casos especiais, e com a aprovação do processo, pode-se utilizar modificações no sistema de gás para criar um interruptor de emergência em situações de urgência no local. No entanto, recomenda-se não fazer alterações sem pensar bem, pois a responsabilidade é grande!
Reply #202019-08-29
Acionar o intertravamento para fechá-lo, ou três instrumentos devem funcionar, com alimentação elétrica ou sem ela

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.