Reator de esmalte, com agitação por grade; atualmente, um termopar é inserido dentro do revestimento de esmalte, e há óleo térmico no interior desse revestimento. Como o tubo não pode ser inserido abaixo da superfície do líquido, a medição da temperatura não é precisa. Espero que seja possível realizar uma medição precisa da temperatura dos materiais. Alguém tem alguma boa solução? Obrigado
Seria bom ter uma imagem do tanque de reação, para ver onde seria mais adequado instalá-lo. Além disso, não é recomendável fazer furos aleatórios no revestimento de esmalte.
O termômetro não funciona; há espuma na parte superior durante a reação. Obrigado
Fazer furos não é muito prático, pois o esmalte pode se danificar facilmente.
1. Na superfície externa do tanque de reação, nas áreas onde não há serpentinas, são instalados resistores térmicos para medição da temperatura na superfície. 2. Para medir a pressão absoluta, utiliza-se uma tabela de equilíbrio gasoso-líquido no PLC, com base na pressão medida, para calcular a temperatura
1. Reator de esmalte tipo jacket, não é possível medir a temperatura da superfície externa. 2. A reação ocorre sob pressão ligeiramente positiva, e como o material é uma mistura, não é possível fazer uma conversão precisa. Obrigado
Por que o tubo não pode ser inserido abaixo da superfície do líquido? Qual é então a finalidade desse tubo?
A agitação em formato de caixa é limitada. Como o material é ligeiramente ácido, foi adicionada uma manga protetora
No exterior, todos são de cerâmica sinterizada em um único bloco; no país, geralmente se usa tetrafluoretano como revestimento. É necessário ter orifícios de medição nas posições adequadas; caso contrário, é preciso usar um revestimento de tetrafluoretano mais longo
Para materiais que não são voláteis, é possível usar um sensor de temperatura sem fio, fixado diretamente no agitador de gabinete. Dessa forma, a medição é muito precisa; é possível rotacioná-la, sem restrições impostas pelo ambiente
Agora, usamos mangueiras alongadas de esmalte, mas elas também não podem ser inseridas abaixo do nível do líquido. Os invólucros de tetrafluoreto de longo comprimento, quando fabricados a tempo, também são afetados pelas restrições causadas pela agitação
Obrigado, é a primeira vez que ouço falar desse tipo de medição de temperatura. Nossos materiais evaporam durante a reação; não sabemos quais serão as consequências disso. Qual é exatamente o termômetro de que você está falando? Vou verificar primeiro. Obrigado
Pode-se considerar o uso de uma válvula de fundo com sensor de temperatura, para medir a temperatura na parte inferior; em seguida, pode-se adicionar outro sensor no topo, para medir a temperatura da fase gasosa. Dessa forma, é possível comparar as duas temperaturas
É assim agora, mas não é preciso; a temperatura da fase gasosa varia bastante a cada reação
Este tópico foi editado pela última vez por Pedra_HOTO em 13/02/2019, às 13:35. Não há cabos de conexão necessários; é possível medir a temperatura dos equipamentos rotativos, como mostrado na figura abaixo
O tanque de reação tem válvula de fundo? Se for possível, poder-se-ia usar um núcleo de válvula de fundo com um sensor de temperatura, desde que a válvula de fundo seja suficientemente grande.
Antes, tínhamos um sensor de temperatura no válvula de fundo, mas ele também não era preciso; a transferência de calor era lenta
Antes, tínhamos um sensor de temperatura no válvula de fundo, mas ele também não era preciso; a transferência de calor era lenta