Sobre o problema de interferência nos localizadores inteligentes

2019-02-13View Original

Thread Content

Um lote de localizadores fornecidos para as válvulas pneumáticas da nossa fábrica apresenta um problema (do tipo HVP-100 da Yokogawa): quando o rádio fica muito perto do localizador, ocorre interferência, fazendo com que a válvula oscile para cima e para baixo sozinha. Perguntei ao fabricante, e ele disse que não há problema. Estou preparando para devolver o produto, mas a fabricante insiste para que cumpramos os padrões exigidos. Por favor, qual padrão deve ser usado nesse caso? Tentei procurar, mas não encontrei. Encontrei apenas o GB/T 22137.2-2018; parece que não tem muita relação
Reply #22019-02-13
Interferência de radiofrequência é um fenômeno normal. É apenas uma questão do tamanho da interferência. Algumas medidas de proteção contra interferências são eficazes, enquanto outras não o são. Quanto ao imitador do Shan Wu que você usa, é difícil dizer. Melhor usar o produto original! Os produtos originais da Siemens, ABB e Yamatake não têm problema algum.
Reply #32019-02-13
Isso pode ser um problema de qualidade do produto. Os produtos da Yamada, Siemens, Fisher, entre outros, não apresentam esse problema. A qualidade dos produtos falsificados é realmente instável; isso não tem nada a ver com os padrões estabelecidos
Reply #42019-02-13
Preço igual a qualidade: infelizmente, quem sofre são os usuários finais. O custo inicial de investimento é baixo, mas o volume de trabalho dos técnicos de manutenção aumenta posteriormente.
Reply #52019-02-14
Normalmente, os localizadores da Siemens e Fisher, bem como os intercomunicadores, fazem com que as válvulas apresentem flutuações quando se fala perto delas. Quando ajustamos as válvulas Fisher, ficamos de costas para a válvula e usamos o rádio para nos comunicarmos. Depois, vire-se para ajustar a válvula
Reply #62019-02-14
É mesmo? Por que eu nunca vi Fisher ter flutuações? O localizador de Wu Zhong, por sua vez, sofre flutuações.
Reply #72019-02-27
É difícil dizer exatamente qual é a causa dessa interferência. Antes, fornecíamos aos outros transmissores de temperatura Hart e transmissores de pressão. Na mesma fábrica, em dois diferentes setores, assim que o intercomunicador era ligado, os instrumentos locais começavam a funcionar de maneira irregular. Já no setor ao lado, não importava como se usasse o equipamento, ele continuava funcionando normalmente. Foi muito frustrante. Só depois de substituirmos esses equipamentos por modelos não inteligentes é que o problema foi resolvido
Reply #82019-02-27
Isso me fez lembrar de ter usado um rádio comunicador ao lado do transmissor de pressão do óleo do compressor; em seguida, houve uma parada automática do equipamento!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.