Este tópico foi editado pela última vez por Cavalo Vi, vi em 13/02/2019, às 14:50. Por favor, ajudem a verificar se a lógica do SIS está correta Sinto que algo não está certo... Por favor, explique
Reply #22019-02-13
Então, você sente que algo não está certo?
Reply #32019-02-13
Este tópico foi editado pela última vez por Cavalo Vi, vi em 13/02/2019, às 15:08. Durante a ação de intertravamento, os contatos normalmente abertos se fecham, gerando um sinal com valor 1. Em seguida, esse sinal é invertido, resultando em um valor de 0. Mas por que, quando o relé atua, são os contatos normalmente abertos que se fecham? Pertence à intertravamento com alimentação ou ao intertravamento sem alimentação? Um sistema SIS normal não deveria ser de tipo “fail-safe”, não é? Os contatos normalmente fechados do intertravamento se desconectam
Reply #42019-02-13
É necessário entender o fluxo de processo. Se a válvula SIS relacionada à temperatura for uma válvula FO (geralmente uma válvula com resfriamento interno),, quando as condições são atendidas, a válvula eletromagnética perde energia e a válvula se abre. Se a válvula relacionada à temperatura for a válvula de alimentação do tanque de reação (FC),, quando as condições são atendidas, a válvula eletromagnética perde energia e a válvula se fecha. A configuração do sistema SIS deve levar em consideração tanto o fluxo de processo quanto a seleção das válvulas
Reply #52019-02-13
Os relés e as válvulas eletromagnéticas estão normalmente sob tensão; portanto, durante o bloqueio, tanto os relés quanto as válvulas eletromagnéticas perdem a tensão, fazendo com que seus contatos abertos sejam desligados
Reply #62019-03-11
Parece não haver nenhum problema; em caso de falha, a intertravamento não é acionado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.