Este tópico foi editado pela última vez por Cavalo Vi, vi em 13/02/2019, às 14:50. Por favor, ajudem a verificar se a lógica do SIS está correta Sinto que algo não está certo... Por favor, explique
Então, você sente que algo não está certo?
Este tópico foi editado pela última vez por Cavalo Vi, vi em 13/02/2019, às 15:08. Durante a ação de intertravamento, os contatos normalmente abertos se fecham, gerando um sinal com valor 1. Em seguida, esse sinal é invertido, resultando em um valor de 0. Mas por que, quando o relé atua, são os contatos normalmente abertos que se fecham? Pertence à intertravamento com alimentação ou ao intertravamento sem alimentação? Um sistema SIS normal não deveria ser de tipo “fail-safe”, não é? Os contatos normalmente fechados do intertravamento se desconectam
É necessário entender o fluxo de processo. Se a válvula SIS relacionada à temperatura for uma válvula FO (geralmente uma válvula com resfriamento interno),, quando as condições são atendidas, a válvula eletromagnética perde energia e a válvula se abre. Se a válvula relacionada à temperatura for a válvula de alimentação do tanque de reação (FC),, quando as condições são atendidas, a válvula eletromagnética perde energia e a válvula se fecha. A configuração do sistema SIS deve levar em consideração tanto o fluxo de processo quanto a seleção das válvulas
Os relés e as válvulas eletromagnéticas estão normalmente sob tensão; portanto, durante o bloqueio, tanto os relés quanto as válvulas eletromagnéticas perdem a tensão, fazendo com que seus contatos abertos sejam desligados
Parece não haver nenhum problema; em caso de falha, a intertravamento não é acionado