Princípio de funcionamento do medidor de vazão por diferença de pressão com compensação de temperatura e pressão; é necessário realizar uma operação de raiz quadrada no medidor?
É possível escolher se a raiz quadrada será calculada pelo transmissor ou não. Já se faz compensação de temperatura e pressão, então com certeza também há função de raiz quadrada.
Não se trata de saber se é necessário usar a raiz quadrada ou não. Por exemplo, em transmissores multivariáveis de medidores de vazão por diferença de pressão de vapor, que possuem compensação de temperatura e pressão, é preciso usar a raiz quadrada? E nos transmissores que não possuem essa compensação, o sistema consegue realizar a compensação de temperatura e pressão?
Geralmente não é necessário, mas é bom verificar as configurações de parâmetros do transmissor multivariável
1. Em todos os medidores de vazão de tipo diferença de pressão, é necessário fazer a raiz quadrada. É possível realizar a extração de raiz pelo transmissor, ou então pelos medidores secundários que vêm depois; sejam eles acumuladores ou DCS, todos podem realizar essa função de extração de raiz ; 2. Quando o transmissor não possui compensação de temperatura e pressão, os dispositivos seguintes, sejam medidores acumulativos ou DCS, podem realizar a função de compensação de temperatura e pressão.
Deve ser necessário fazer a raiz quadrada, pois a vazão e a diferença de pressão estão relacionadas por meio da raiz quadrada. Isso provavelmente não tem relação com a compensação de temperatura e pressão.
Os transmissores multiparâmetros não precisam de configuração de raiz quadrada; na hora da configuração, também não existe opção para isso (pode-se entender que a função de raiz quadrada é ativada por padrão). O que eles exibem é diretamente o vazão após a compensação. No caso de transmissores de diferença de pressão comuns, o sinal de saída precisa ser extraído por meio da raiz quadrada, seja no próprio transmissor ou no computador responsável pelo controle.
É necessário calcular a raiz quadrada, mas é preciso escolher se a operação será feita com base nos títulos da tabela ou pelo sistema
Todos os medidores de vazão por diferença de pressão precisam ter seu valor elevado ao quadrado. É possível escolher entre calcular a raiz quadrada no painel local, no medidor secundário ou no DCS; basta que a operação de cálculo da raiz quadrada seja feita em um desses locais.
É um transmissor de diferença de pressão multivariável, com compensação de temperatura e pressão; não é um transmissor de diferença de pressão comum
Acho que o que foi dito no 6º andar está correto