Princípio de funcionamento do medidor de vazão por diferença de pressão com compensação de temperatura e pressão; é necessário realizar uma operação de raiz quadrada no medidor?
Reply #22019-02-14
É possível escolher se a raiz quadrada será calculada pelo transmissor ou não. Já se faz compensação de temperatura e pressão, então com certeza também há função de raiz quadrada.
Reply #32019-02-14
Não se trata de saber se é necessário usar a raiz quadrada ou não. Por exemplo, em transmissores multivariáveis de medidores de vazão por diferença de pressão de vapor, que possuem compensação de temperatura e pressão, é preciso usar a raiz quadrada? E nos transmissores que não possuem essa compensação, o sistema consegue realizar a compensação de temperatura e pressão?
Reply #42019-02-15
Geralmente não é necessário, mas é bom verificar as configurações de parâmetros do transmissor multivariável
Reply #52019-02-15
1. Em todos os medidores de vazão de tipo diferença de pressão, é necessário fazer a raiz quadrada. É possível realizar a extração de raiz pelo transmissor, ou então pelos medidores secundários que vêm depois; sejam eles acumuladores ou DCS, todos podem realizar essa função de extração de raiz ; 2. Quando o transmissor não possui compensação de temperatura e pressão, os dispositivos seguintes, sejam medidores acumulativos ou DCS, podem realizar a função de compensação de temperatura e pressão.
Reply #62019-02-15
Deve ser necessário fazer a raiz quadrada, pois a vazão e a diferença de pressão estão relacionadas por meio da raiz quadrada. Isso provavelmente não tem relação com a compensação de temperatura e pressão.
Reply #72019-02-15
Os transmissores multiparâmetros não precisam de configuração de raiz quadrada; na hora da configuração, também não existe opção para isso (pode-se entender que a função de raiz quadrada é ativada por padrão). O que eles exibem é diretamente o vazão após a compensação. No caso de transmissores de diferença de pressão comuns, o sinal de saída precisa ser extraído por meio da raiz quadrada, seja no próprio transmissor ou no computador responsável pelo controle.
Reply #82019-02-16
É necessário calcular a raiz quadrada, mas é preciso escolher se a operação será feita com base nos títulos da tabela ou pelo sistema
Reply #92019-02-17
Todos os medidores de vazão por diferença de pressão precisam ter seu valor elevado ao quadrado. É possível escolher entre calcular a raiz quadrada no painel local, no medidor secundário ou no DCS; basta que a operação de cálculo da raiz quadrada seja feita em um desses locais.
Reply #102019-02-17
É um transmissor de diferença de pressão multivariável, com compensação de temperatura e pressão; não é um transmissor de diferença de pressão comum
Reply #112019-02-17
Acho que o que foi dito no 6º andar está correto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.