Fluxo da válvula borboleta pneumática flutua ocasionalmente

2019-02-15View Original

Thread Content

A válvula borboleta pneumática de 10 polegadas, com fechamento automático em caso de falha, apresentou flutuações duas vezes em dezembro de 2018, e novamente em fevereiro de 2019. As condições das flutuações eram semelhantes: a válvula se fechava sozinha, o fluxo diminuía, e após intervenção manual no controlador, o fluxo voltava ao normal. A abertura no estado estável é de 12%. Amigos, poderiam ajudar a analisar qual é o problema?
Reply #22019-02-15
Veja se esse localizador de válvulas tem função de autodiagnóstico. Se estiver ativada, pode ser por causa desse autodiagnóstico.
Reply #32019-02-15
Há duas razões para as flutuações: uma é a força elástica da válvula ser insuficiente, ou então um problema relacionado ao posicionador. O segundo fator é a alteração nos ajustes do processo, como a pressão insuficiente, o que faz com que a posição da válvula mude automaticamente
Reply #42019-02-15
Do ponto de vista tecnológico, é necessário que haja estabilidade, sem grandes variações de pressão; ou seja, não deve haver uma redução repentina e significativa no fluxo, de metade ou mais. O feedback da abertura do localizador está correto; em termos de tendência, o feedback da abertura da válvula realmente indica uma redução na abertura, o que se encaixa com o fluxo. Neste momento, o valor de saída do controlador não corresponde ao grau de abertura da válvula; em outros momentos, porém, há correspondência. Eu suspeito que haja algum problema com a execução pneumática ou com a saída do posicionador. Não sou muito familiarizado com esse assunto, então não consigo dizer exatamente onde está o problema.
Reply #52019-02-15
Não sei se o autocheck que eu entendo é o mesmo que você menciona. O autocheck não deveria ser realizado periodicamente ou por ordem de alguém? Essa flutuação aconteceu sem nenhum aviso prévio, e o intervalo de tempo entre elas é bem grande
Reply #62019-02-16
Há válvula de drenagem? Pode ser um problema com a válvula de drenagem
Reply #72019-06-06
O que ele chamou de autodiagnóstico refere-se ao autoajuste do localizador
Reply #82019-06-06
Após a intervenção manual do controlador, o fluxo voltou ao normal. O que isso se refere? Qual controlador? Parece que o feedback de abertura do localizador não apresenta problemas; na maior parte do tempo, o atuador pneumático e o localizador funcionam normalmente. Como é a lógica de controle dessa válvula pneumática? Quais são as entradas e saídas? É controlada por DCS? É possível que haja algum problema com o sinal de saída do controlador? Em outras palavras, a questão é se há algum problema na lógica de controle do DCS. As duas vezes em que houve problemas, na verdade, foi por outros motivos que as válvulas de controle do DCS foram fechadas?
Reply #92019-06-08
A válvula de 10 polegadas tem um grau de abertura de apenas 12%. O valor CV dessa válvula foi escolhido de forma excessiva; ao reduzir o diâmetro interno, o grau de abertura da válvula aumentou para 45%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.