Por favor, ajude a analisar qual é a razão que causa flutuações tão grandes no volume acumulado de água fervida! Ao usar o programa PLC200Smart para calcular valores acumulados a partir de valores instantâneos (com atualizações a cada segundo), os gráficos que mostram esses valores parecem normais. No entanto, após 2 horas de funcionamento, surgiu o fenômeno mostrado na imagem. Qual pode ser a causa disso? Os gráficos relacionados à temperatura, pressão e vazão instantânea permanecem estáveis, sem nenhuma flutuação anormal! O valor acumulado do erro corresponde ao fluxo instantâneo de 1 H; o valor instantâneo é de 135 t/h, sendo o acúmulo feito diretamente a cada segundo! A frequência de ocorrência também não é fixa, é irregular
Aguarde em silêncio pela resposta, aprenda um pouco
Por que ninguém responde? Essa é uma pergunta bastante comum. Será que há algum problema no programa?
Coloque o programa do PLC aqui, para que seja possível analisar e identificar o problema. Geralmente, na adição de tais números inteiros ou reais, é necessário utilizar a detecção de bordas de subida; caso contrário, o valor é acumulado a cada ciclo de varredura do PLC. Ao se utilizar a detecção de bordas de subida, o valor é somado apenas quando ocorre uma borda de subida, o que evita os problemas mencionados acima. Este é um exemplo típico de uso do PLC para realizar adições.