Qual é a relação entre o controlador PID anti-surto e o controlador de cancelamento anti-surto? Como ambos funcionam? Obrigado!
Em teoria, o anti-surto calculará uma curva de surto unitário (linha vermelha na figura) e calculará um certo valor de avanço de acordo com a curva de surto (deve ser 10% na figura) para fornecer uma curva de alarme (linha verde na figura), para que a válvula anti-surto possa intervir e ajustar antecipadamente. Na área segura (abaixo da linha verde na figura), a válvula anti-surto normalmente utiliza ajuste PID para atender às condições do processo, como o valor de pressão fornecido pelo processo. Quando o ponto de operação (ponto cruzado na figura) (calculado com base no fluxo de saída da unidade, pressão frontal e traseira e valores de temperatura) está próximo da curva de alarme (linha verde na figura), o programa anti-surto dá prioridade ao PID para dar o sinal de saída da válvula AO para abrir a válvula para aumentar o fluxo de saída da unidade. Quando o ponto de operação toca a curva de sobretensão (linha vermelha na figura), a válvula solenóide da válvula anti-surto atua imediatamente, fazendo com que a válvula se abra totalmente de forma instantânea e rápida para atender à operação segura da unidade. O acima é apenas para referência, a lógica específica de controle anti-surto deve ser verificada com a situação real!