O medidor de nível a radar da Siemens está apresentando o problema mostrado na imagem. Alguém que já tenha visto isso pode analisar para mim? Obrigado
Reply #22019-02-18
Ao verificar os códigos de erro, é possível saber: 1. Verificar se o nível do líquido está fora da faixa permitida? 2. Verifique se há resíduos presos à antena e limpe-a. 3. Verificar a antena em si e o ambiente de operação: danos físicos? Temperatura muito alta? Muito vapor? Eco múltiplo? 4. Verifique se a instalação foi feita corretamente, se as flanges estão niveladas
Reply #32019-02-18
Principalmente devido à temperatura excessiva e a danos físicos. Ainda é possível consertar?
Reply #42019-02-19
Pode haver necessidade de reparos, mas é preciso determinar a quantidade de componentes danificados. Se o dano for grave, é melhor substituí-los; da próxima vez, escolha um modelo para altas temperaturas
Reply #52019-02-20
Verifique a curva de eco para saber se ela está fora da faixa de medição definida.
Reply #62019-02-20
O problema com o circuito não é grave; o principal problema é que o cristal oscilador foi danificado devido às altas temperaturas. Se houver um substituto disponível, pode-se tentar usá-lo
Reply #72019-02-26
Os medidores de nível por radar da série LR250 frequentemente apresentam perda de ondas de radar ou ondas muito fracas. As principais causas são as seguintes: 1. O transmissor de radar do medidor de nível está corroído (devido a condições ambientais adversas no local); 2. A temperatura interna do tanque está muito alta; há água condensada no sensor ; 3. Envelhecimento do eixo guia dentro do revestimento de PTFE ; Soluções: 1. Desmontar a sonda do medidor de nível por radar e limpar o transmissor do radar do medidor ; 2. Eleve o nívelímetro de radar em 300 mm (em condições de pressão normal). Se a temperatura ainda estiver alta, recomenda-se elevar em 500 mm ; 3. Substituir o mastro de guia de ondas ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.