Thread Content
O DCS da HaliTech não apresenta nenhuma tendência em nenhum ponto. Como resolver isso? Por favor, informe os passos detalhados!
Apenas os pontos marcados como “históricos” podem ser utilizados para estatísticas de curvas. Como saber se um ponto é histórico ou como configurar isso?
Este é um BUG da Rockwell: em alguns pontos de medição, ao clicar com o botão direito, não é possível visualizar a tendência. Então, como é possível ver a tendência? Basta mover o cursor sobre o ponto de medição, clicar com o botão esquerdo e arrastá-lo para a tela de tendências, e assim será possível visualizar a tendência
No sistema da versão MACS V6, abra o AutoThink – Configuração de Hardware. Encontre o ponto em que é necessário registrar as tendências. Há um período de coleta HISCP; altere esse valor para 00:00:01. Salve as alterações e instale o sistema. Em seguida, o controle geral do projeto salva e compila novamente, fazendo o download para a estação histórica. Atenção: após o download para a estação histórica, é necessário clicar em “Dados válidos”. Basicamente é isso. Não tive contato com as versões anteriores ao MACS V6, então não sei como fazer.
Sim, essa operação da série K é realmente nojenta. . . . Além disso, a faixa de valores da variável intermediária é, por padrão, cem
Há um erro aqui. Eu já cometi esse erro da última vez. Ao fazer o download, o controlador é automaticamente alternado, pois possui redundância automática. Portanto, é preciso fazer o download novamente para que o controlador volte ao seu estado normal. Na verdade, o programa é baixado para A, mas B continua funcionando; também é possível fazer a alternância manualmente