Acabei de começar a trabalhar e estou um pouco confuso sobre a seleção de cabos no instituto de design. Por exemplo, o sinal 4-20mA do transmissor está usando um cabo de controle ou um cabo de computador? O sinal da válvula solenóide e o sinal de feedback liga/desliga na válvula devem ser usados com um cabo de computador ou de controle? Estou totalmente confuso, por favor peça ajuda a alguém!
Geralmente, cabos de computador são usados para grandezas analógicas e cabos de controle são usados para comutação de grandezas.
Ainda se lembra que há muitos anos o manual da barreira de segurança tinha uma secção especial explicando com que tipos de instrumentos esta barreira de segurança deveria ser utilizada para obter a certificação conjunta e com que tipos de barreiras de segurança deveria ser equipada? As normas são muito importantes, qualquer outra coisa que não se baseie em normas não faz sentido.
As especificações e padrões possuem requisitos, portanto basta adquirir de acordo com as especificações do projeto. A diferença real não é grande e é ainda menor quando o cabo não é longo. De modo geral, a substituição de materiais não afetará nada.
Recomenda-se dar uma olhada em GB/T9330.1~3-2008, TICW/06-2009 1. O cabo de controle não possui segurança intrínseca (comum) e nenhuma tela dividida. Usado em instrumentos não à prova de explosão e à prova de explosão. 2. Os cabos de computador são divididos em cabos intrinsecamente seguros e comuns. Existem telas principais e telas principais e telas divididas. Estão disponíveis tipos não à prova de explosão, à prova de explosão e intrinsecamente seguros. Observe que ele também é dividido em grau ABC resistente ao fogo e retardador de chama, bainha de PVC, bainha de PVC reticulado e outros indicadores.
Parece simples, mas não é fácil de entender, a menos que alguém entenda e explique para você.
De acordo com as especificações do projeto, outros cabos também podem ser utilizados se o ambiente não for especial.
Os cabos de computador são cabos de sinal especiais e cabos de corrente fraca - geralmente pares trançados duplos ou múltiplos, que são relativamente ou mais caros.; Cabos de controle: como linhas de controle de motores profissionais de alta potência, cabos não blindados e blindados, etc. Os cabos blindados também podem ser usados como cabos de sinal de instrumento.