Ajuda com medidor de nível de flutuador magnético

2019-02-20View Original

Thread Content

Encontrei um medidor de nível com placa magnética para tanques laváveis a água. Quando o tanque é esvaziado, a placa não desce junto com a água, mas, quando água é adicionada ao tanque, ela sobe junto com a água. Verifique se as válvulas nas extremidades superior e inferior não estão obstruídas, e se o flutuador e a parede interna do cilindro estão em boas condições, sem sujeira. Qual é a razão?
Reply #22019-02-20
Só pode subir, não pode descer? Será que a alavanca não está funcionando bem?
Reply #32019-02-21
O medidor de nível com placa magnética utiliza o movimento relativo entre dois polos magnéticos e a ação do campo magnético. Quando o flutuador, que possui ímãs, se move para uma determinada posição, a placa magnética localizada nesse ponto vira-se devido à ação do campo magnético (polos iguais se repelem, polos opostos se atraem), indicando assim em qual nível está o líquido. Portanto, na situação que você descreveu, é possível que o flutuador esteja ligeiramente deformado ou inclinado, e haja um travamento durante a descida (o espaço entre o flutuador e o cilindro é muito pequeno). A velocidade dos processos de ascensão e descida é muito diferente.
Reply #42019-02-21
Deve haver algum tipo de obstrução; é possível desconectar o componente em questão e conectar um tubo até a saída de esgoto para ver se isso resolve o problema. Lembre-se de abrir a válvula superior para permitir a passagem do ar
Reply #52019-02-21
A massa do flutuador é muito pequena, está muito leve.
Reply #62019-02-21
As razões podem ser duas: 1. A boia realmente desceu, mas não virou; pode-se tentar usar um ímã para fazê-la virar. 2 O flutuador ficou preso. Se as condições permitirem, abra a válvula de esvaziamento da fila superior para reduzir o nível do líquido. Verifique se o flutuador muda de posição. Se o nível do líquido cair abaixo do flutuador e ele ainda não mudar de posição, pode-se concluir que o flutuador está preso. Teste: Corte a placa magnética, encha com água e observe as mudanças no flutuador.
Reply #72019-02-21
O recipiente é feito de aço carbono? Ou há fios magnéticos, grades ou algo do tipo nas proximidades que possam afetar o funcionamento dos cilindros magnéticos? Se não houver problemas de entupimento, verifique esses fatores. Se, mesmo após usar ímãs para corrigir a situação, o problema persistir, é possível que a isolação magnética não tenha sido feita corretamente
Reply #82019-02-21
Da próxima vez, tente abrir a válvula de alívio no topo do dreno

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.