Thread Content
Por que o módulo MUL da figura 1 no programa tem apenas uma conexão de entrada? Alguém mais pode ajudar a analisar qual é a lógica do módulo de aumento de ponto na segunda imagem? Tem senha para não mostrar o arquivo de ajuda? Além disso, no programa daquela 3ª imagem, como não há saída nos pinos, será que o programa é inválido? Obrigado a todos
Passei muito tempo lendo o manual de ajuda; a maior parte dele contém descrições dos diferentes módulos. Em alguns módulos, as conexões são representadas por linhas pontilhadas, enquanto em outros são linhas contínuas. O que isso significa? Alguns módulos de comparação ou operação devem multiplicar int1 por int2, mas o módulo não define int2? Alguns dos campos de seleção de parâmetros estão em cinza e não podem ser selecionados, enquanto outros podem ser selecionados. O que isso significa? Por favor, ajudem-me, sou iniciante e estou usando o sistema 700 pela primeira vez
Fixar manualmente? Será que eu enviei para a seção errada?
Como não consigo ver as instruções sobre sua posição, só posso responder com base no diagrama. Figura 1: O módulo MUL deve ser IN1*IN2; IN2 deve ser um valor fixo. Você pode clicar no módulo para ver os valores dos parâmetros dos pinos ; Figura 2: Os módulos definidos individualmente não podem ser explicados; o significado dos pinos não é claro. Recomenda-se consultar uma pessoa especializada em programação ; Figura 3: Sem saída, não tem utilidade; pode-se ignorá-lo ou excluí-lo
Ao entrar no modo de depuração, é possível ver os valores dentro de “in”. Se eles corresponderem aos esperados, já dá para ter uma ideia