Thread Content
Os passos corretos para desligar e ligar o DCS são importantes, especialmente quando é necessário realizar manutenção no DCS devido a reparos ou por outros motivos. Geralmente, desligamos o DCS diretamente, mas às vezes essa prática inadequada pode causar consequências graves, como perda da configuração e dos parâmetros PID. Portanto, é necessário realizar verificações rigorosas dos parâmetros importantes antes e depois de uma interrupção de energia e ao religá-la, com cuidado, atenção e procedimentos padronizados. Primeiro passo para um desligamento correto do DCS: realizar todas as verificações antes do desligamento. 1. Abra a porta do painel de controle e verifique se os componentes estão funcionando normalmente, se há algum sinal de falha ; 2. Monitorar em tempo real, a partir de cada estação de operação, se existem falhas, e registrar essas informações ; 3. Verifique se a caixa de alimentação está funcionando corretamente, se o ventilador da fonte de energia está em funcionamento, e se as luzes indicadoras de 5V e 24V estão funcionando normalmente. Registre os valores de tensão medidos ; 4. Fazer backup da configuração, dos parâmetros PID, dos drivers e de outros dados importantes necessários ; 5. Verifique a redundância de alimentação; a redundância de alimentação inclui redundância de alimentação em corrente alternada e redundância de alimentação em corrente contínua. Redundância de alimentação alternada: ao se desconectar separadamente um dos circuitos de entrada de alimentação alternada de ~220VAC, metade dos circuitos de alimentação alternada do sistema perde energia, mas o sistema ainda deve conseguir funcionar normalmente. O método de teste de redundância de alimentação em corrente contínua é o seguinte: (1) Primeiro, desligue a alimentação de uma das caixas de fornecimento de energia. Em seguida, meça as tensões de 5V e 24V nos terminais de alimentação da placa-mãe de cada gabinete ; (2) Primeiro, ligue a alimentação de uma das caixas de energia. Em seguida, desligue a alimentação da outra caixa de energia. Depois, meça as tensões de 5V e 24V nos terminais de alimentação de cada placa-mãe dos gabinetes. A tensão de saída da caixa de alimentação de 5V deve estar entre 5,10V e 5,25V, enquanto a tensão de saída da caixa de alimentação de 24V deve estar entre 23,00V e 25,00V. Se a variação de tensão for grande, é necessário verificar e corrigi-la imediatamente; caso contrário, isso afetará o funcionamento normal do cartão. 6. Verificação dos cabos de rede e de sua instalação: verificar se os cabos de rede estão funcionando corretamente, confirmar se as conexões estão adequadas e substituir imediatamente os cabos com defeito ; 7. Teste do UPS: Testa a capacidade de fornecimento de energia pelas baterias do UPS, interrompendo o fornecimento de energia alternada ao UPS. As baterias do UPS devem ser descarregadas regularmente, sendo recomendado fazê-lo uma vez por mês. O método de descarga é o seguinte: interrompa o fornecimento de energia da rede elétrica e use a energia das baterias, até que elas estejam quase completamente descarregadas. As verificações acima visam, principalmente, entender previamente o estado de funcionamento do sistema; caso haja algum problema, ele pode ser resolvido a tempo durante a parada do sistema. Segundo passo: Desligue a energia na ordem correta. 1. Após cada estação de operação sair do modo de monitoramento em tempo real e do sistema operacional, desligue a energia do computador industrial e da tela da estação de operação ; 2. Desligue, um por um, as fontes de energia das caixas de controle ; 3. Desligue os interruptores de energia de cada ramificação ; 4. Desligue o interruptor da fonte de energia ininterrupta (UPS) ; 5. Desligue o interruptor de energia principal. Terceiro passo: Realizar manutenção devido a interrupção de energia no DCS. 1. Realizar limpeza e reparos nas estações de operação e controle durante a interrupção de energia. Inclui a limpeza de poeira no interior dos computadores industriais, nas gaiolas das estações de controle, nas caixas de alimentação e em outros componentes ; 2. Realizar manutenção nas falhas identificadas antes da interrupção de energia ; 3. Manutenção das linhas de alimentação do sistema. Inclui quadros de distribuição, barramentos de terminais, relés, barreiras de segurança, etc. Certifique-se de que todas as peças estejam funcionando corretamente e que as conexões sejam confiáveis ; 4. Manutenção do sistema de aterramento. Inclui verificação dos terminais, verificação da conexão à terra em cada estação de operação (computadores industriais, monitores), verificação da conexão à terra em cada estação de controle (fontes de alimentação, gabinetes), e teste da resistência à terra ; 5. Verificação dos cabos de conexão das linhas de comunicação e dos pontos de conexão, para garantir que todos os componentes estejam funcionando corretamente e que as conexões sejam confiáveis. Faça a marcação adequada dos dois tipos de cabos de rede. Quarto passo para ligar o DCS corretamente: após a conclusão de todas as tarefas de manutenção no local e no próprio DCS, verifique se as condições para religar o sistema estão atendidas. O responsável pela proteção do sistema confirma que as condições estão adequadas antes de ligar o sistema. A ligação geral do sistema é feita seguindo os seguintes passos: 1. Primeiro, ligue o disjuntor principal da caixa de distribuição e verifique se a tensão de saída está dentro dos limites de 220V±10% ; 2. Feche os disjuntores de cada ramificação dentro da caixa de distribuição e verifique, separadamente, a tensão de saída ; 3. Se houver um UPS ou fonte de alimentação estabilizada, verifique se a tensão de saída do UPS ou da fonte de alimentação está normal. Caso não esteja, identifique a causa do problema. Somente após a correção é que será possível continuar com os passos seguintes para ligar a estação de controle e a estação de operação. Quinto passo: Ligue a estação de controle. Ligue também as fontes de alimentação do DCS, uma após a outra. Sexto passo: Ligue a estação de operação. Ligue também os monitores e outros equipamentos da estação de operação. Sétimo passo: Realize uma verificação para reiniciar o funcionamento do DCS. 1. Abra as portas do gabinete da estação de controle e verifique se os componentes estão funcionando normalmente, sem sinais de falha ; 2. Monitorar em tempo real, a partir de cada estação de operação, se existem falhas, através do diagnóstico de problemas; isso inclui, principalmente, indicações de falhas nos cartões e problemas de comunicação ; 3. A caixa de alimentação está funcionando normalmente? O ventilador da fonte de energia está funcionando? As luzes indicadoras de 5V e 24V estão funcionando corretamente? A tensão de alimentação medida está dentro dos limites normais? ; 4. Verificar a situação da comunicação de rede em cada camada, o funcionamento da configuração e os parâmetros PID, entre outros. Com as informações de manutenção acima, você conseguiu entender melhor como ocorrem as interrupções e o reinício de funcionamento do DCS? A manutenção em caso de interrupção de energia do DCS é uma parte importante da manutenção diária do sistema. Ela desempenha um papel crucial na detecção de possíveis falhas no sistema e no aumento de sua vida útil. No entanto, tudo isso requer que operemos de maneira rigorosa, cuidadosa e conforme as normas estabelecidas, a fim de obter melhores resultados na manutenção, evitar perdas desnecessárias e garantir o funcionamento estável do sistema!