2019-02-28View Original

Thread Content

Por que, quando há carga elétrica, ouve-se um som de atração, mas o circuito de ar não é ativado? Tentei vários novos, e o problema continua o mesmo.
Reply #22019-02-28
1. Se for um controle elétrico único, é necessário mantê-lo carregado para que seja possível fazer a troca. Um ponto DO de pulso para controle duplo é suficiente. 2. Se não houver troca, verifique se o circuito de ar está conectado corretamente, se a potência da fonte de alimentação é suficiente e se há danos internos na válvula eletromagnética.
Reply #32019-02-28
Será que você colocou as aberturas de entrada e saída do ar de maneira invertida? Agora, em geral, são todos do tipo pilotado, não é?
Reply #42019-03-01
Também é possível que o atuador pneumático esteja travado, e a mudança de direção não esteja funcionando
Reply #52019-03-01
Se o fenômeno descrito pelo autor refere-se ao estado de teste quando a válvula eletromagnética não está instalada, então sim, ela não irá se converter. . . .
Reply #62019-03-01
Se for do tipo pilotado, é necessário fornecer gás
Reply #72019-03-02
Você está usando ar comprimido para fazer o teste, ou sopra com a boca? No modo piloto, não é possível fazer a troca soprando pela boca; é necessário que haja fornecimento de ar pelo circuito principal
Reply #82019-03-12
O vástago da válvula do sistema de ar ficou preso; vou desmontá-lo para verificar
Reply #92019-03-12
Essas válvulas são do tipo pilotado: é necessário que haja uma certa diferença de pressão para que elas se abram. Só ligar a energia não é suficiente. Elas não estão quebradas; é algo normal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.