Como fazer essa modificação no controle por etapas?
Isso é bem simples: basta usar fórmulas matemáticas para converter a pressão em um valor que indique o grau de abertura da válvula. Em seguida, obtém-se o valor de saída: L
Atualmente, não é recomendado realizar a divisão de curso nas válvulas; é melhor fazê-lo no DCS, utilizando posicionadores de válvula padrão. A saída do DCS segue o que foi mencionado no 2º andar.
Não usei a divisão em etapas; é mais simples usar um gráfico de linhas diretamente
Sim, simplificar problemas complexos: lol
1. A figura acima é um diagrama de controle do processo, e não um mapa de posições das válvulas na configuração; 2. Linearizar a faixa de pressão no eixo X em relação à saída do controlador PIC11150; o controlador é do tipo de ação positiva. Veja a figura para mais detalhes ; 3. Não é recomendado realizar o controle por etapas em três válvulas, pois as válvulas A/B/C exigem diferentes velocidades de abertura e fechamento. A válvula A está dentro do intervalo de controle normal, sendo utilizada principalmente para manter a pressão estável ; O B/C deve ter como principal função uma descarga rápida, e quando é necessário controle manual, fica difícil para o operador determinar a abertura de cada válvula. Sugere-se um único circuito para A, com controle por etapas para B e C
Geralmente, os DCS possuem módulos de divisão de sinal; basta usar esses módulos para definir a relação entre as entradas e as saídas
Acho que isso não é mais um PID; é simplesmente a abertura da válvula conforme a pressão de processo desejada !
Acho que seria possível usar a pressão de processo para criar uma linha de reta, e então associar cada válvula a essa linha. No total, seriam 3 linhas de reta: a primeira é y=0,4x