Como conectar o controle em dois locais de um conversor de frequência

2019-03-01View Original

Thread Content

O inversor possui um painel de operação no local, com função de troca entre frequência de rede e frequência variável, permitindo controlar o aumento ou diminuição da frequência. Como é possível operar o DCS para iniciar e parar o motor, bem como para aumentar ou diminuir a frequência? O inversor é da série IPE200 da Invt
Reply #22019-03-01
Você está dizendo que é possível operar o equipamento diretamente no local, realizando assim a regulação da frequência. Mas, quando se passa para o modo remoto, é feita a regulação da frequência pelo DCS?
Reply #32019-03-01
Este tópico foi editado pela última vez por “Outro usuário” em 15/03/2019, às 15:51. Sim. O problema é que, atualmente, o conversor de frequência possui apenas uma entrada de 4-20mA
Reply #42019-03-01
Deve haver também uma saída de 4~20mA, o que já é suficiente.
Reply #52019-03-01
Este tópico foi editado pela última vez por “Outro usuário” em 2019-3-2 às 07:28. Há uma saída de 0-20mA; como fazer o conexão? Por favor, dê suas orientações
Reply #62019-03-02
Este tópico foi editado pela última vez por ikqinqye em 2019-3-2 às 18:21. Pode-se usá-lo como uma válvula elétrica: o DCS envia sinais para o conversor de frequência, que por sua vez envia sinais de volta ao DCS. No DCS, pode-se criar um operador manual. Eu nunca usei seu inversor de frequência, mas aqui eu uso da mesma forma os inversores da Siemens e da WeiChuang. Claro, o conversor de frequência precisa ser configurado; as instruções estão no manual.
Reply #72019-03-03
Os esquemas que você forneceu indicam dois canais de AI: AI1 e +10V. O GND pode ser conectado a um potenciômetro para permitir ajuste entre 1-10V. Já AI2 e GND podem ser conectados a uma fonte externa de 0-10V ou 4-20MA, dependendo da escolha feita nos jumpers J18. Em seguida, por meio de um DI, são configurados AI1 e AI2 internamente na conversão de frequência para fazer a comutação.
Reply #82019-03-06
Estima-se que seja necessário contar com um sistema de controle para isso. Primeiramente, é preciso ter botões de seleção de operação local e remota no local. Quando se escolhe a operação local, o sistema recebe os sinais de controle de velocidade provenientes do local e os transmite ao conversor de frequência por meio das placas AO do DCS ou PLC. Já quando se escolhe a operação remota, o sistema utiliza sinais digitais para controlar o equipamento, transmitindo-os ao conversor de frequência por meio das mesmas placas AO do DCS ou PLC. Em resumo, há apenas uma fonte de sinal de controle para a saída do inversor de frequência, mas é necessário realizar um bom acompanhamento dentro do sistema, a fim de evitar perturbações no sinal durante as trocas.
Reply #92019-03-06
Estima-se que a função de controle local sirva para uso enquanto se dirige, facilitando o monitoramento em tempo real pelo motorista.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.