Medidor de vazão com placa de orifício

2019-03-01View Original

Thread Content

Continuando com as questões dos dois dias anteriores: a vazão máxima é de 5 toneladas, enquanto a vazão indicada pela escala é de 10 toneladas. A faixa de operação do transmissor de diferença de pressão é de 0-25 kPa; o valor configurado internamente é de 10 kPa. Atualmente, a vazão real é de 13 toneladas. Gostaria de saber se é possível ajustar esse valor por meio do transmissor Ainda é necessário substituir a placa de orifícios
Reply #22019-03-02
Este tópico foi editado pela última vez por Herói da Faca Oca em 2019-3-2 às 10:17. Substituir a placa de orifícios é algo complicado, além disso, é preciso que as condições de processo sejam adequadas. Será que o valor da diferença de pressão medido pelo transmissor está acima do limite permitido? Se não houver, então com certeza não há problema
Reply #32019-03-02
1. Primeiro, o ajuste da faixa de medição máxima é inadequado. As condições de processo são realmente absurdas. Lembro-me de que, há alguns dias, disseram que o valor normal era 3, e o máximo, 5. Agora, o valor normal é 13. Pode-se dizer que as placas de orifício escolhidas anteriormente certamente não eram adequadas, ou então já estavam fora dos padrões exigidos; a precisão e a incerteza estão muito acima do permitido. 2. O transmissor no local deve ser compatível com o dispositivo instalado dentro do ambiente; caso contrário, será possível obter medições precisas? 3. Quanto à sua pergunta, ela pode ser ajustada por meio do transmissor, mas os problemas que surgem são os mesmos mencionados no ponto 1. Recomenda-se realizar um novo cálculo. Caso não esteja em conformidade com os requisitos das normas, sugere-se que o processo defina parâmetros mais precisos para que seja possível realizar um novo cálculo e escolher a opção adequada.
Reply #42019-03-02
É possível aumentar a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão. O cálculo do fluxo pode ser feito utilizando as fórmulas apresentadas no manual de cálculo para placas de orifício, com base na faixa de medição ampliada
Reply #52019-03-02
O transmissor modulador não funciona; é preciso fazer um novo cálculo
Reply #62019-03-12
Agora, o fluxo já ultrapassou o valor indicado na escala; portanto, é necessário recalcular o valor com base na placa de orifício. Se for necessário uma medição precisa, é preciso recalcular a placa de orifícios. Basta saber o número de orifícios, e, desde que a placa de orifícios seja segura para esse fluxo, é possível aumentar a faixa de medição do transmissor.
Reply #72019-03-12
Recalcule, pare de fazer essas coisas inúteis……
Reply #82019-03-14
Realizar o cálculo dos dados novamente; a placa de orifício continua sendo a mesma. O valor da diferença de pressão calculado é, em seguida, ajustado pelo transmissor
Reply #92019-03-14
A placa de orifícios precisa ser recalculada; o tamanho dos orifícios e seus ângulos são determinados por meio de cálculos. Caso contrário, as medições não serão precisas, e a placa não poderá ser usada como referência. O transmissor já não é importante. Se a medição inicial estiver incorreta, não adianta ter um transmissor com alta precisão; isso só serve para aumentar o erro. Portanto, é necessário substituir a placa de orifícios; o transmissor pode continuar sendo usado após ajuste da escala.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.