Continuando com as questões dos dois dias anteriores: a vazão máxima é de 5 toneladas, enquanto a vazão indicada pela escala é de 10 toneladas. A faixa de operação do transmissor de diferença de pressão é de 0-25 kPa; o valor configurado internamente é de 10 kPa. Atualmente, a vazão real é de 13 toneladas. Gostaria de saber se é possível ajustar esse valor por meio do transmissor Ainda é necessário substituir a placa de orifícios
Este tópico foi editado pela última vez por Herói da Faca Oca em 2019-3-2 às 10:17. Substituir a placa de orifícios é algo complicado, além disso, é preciso que as condições de processo sejam adequadas. Será que o valor da diferença de pressão medido pelo transmissor está acima do limite permitido? Se não houver, então com certeza não há problema
1. Primeiro, o ajuste da faixa de medição máxima é inadequado. As condições de processo são realmente absurdas. Lembro-me de que, há alguns dias, disseram que o valor normal era 3, e o máximo, 5. Agora, o valor normal é 13. Pode-se dizer que as placas de orifício escolhidas anteriormente certamente não eram adequadas, ou então já estavam fora dos padrões exigidos; a precisão e a incerteza estão muito acima do permitido. 2. O transmissor no local deve ser compatível com o dispositivo instalado dentro do ambiente; caso contrário, será possível obter medições precisas? 3. Quanto à sua pergunta, ela pode ser ajustada por meio do transmissor, mas os problemas que surgem são os mesmos mencionados no ponto 1. Recomenda-se realizar um novo cálculo. Caso não esteja em conformidade com os requisitos das normas, sugere-se que o processo defina parâmetros mais precisos para que seja possível realizar um novo cálculo e escolher a opção adequada.
É possível aumentar a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão. O cálculo do fluxo pode ser feito utilizando as fórmulas apresentadas no manual de cálculo para placas de orifício, com base na faixa de medição ampliada
O transmissor modulador não funciona; é preciso fazer um novo cálculo
Agora, o fluxo já ultrapassou o valor indicado na escala; portanto, é necessário recalcular o valor com base na placa de orifício. Se for necessário uma medição precisa, é preciso recalcular a placa de orifícios. Basta saber o número de orifícios, e, desde que a placa de orifícios seja segura para esse fluxo, é possível aumentar a faixa de medição do transmissor.
Recalcule, pare de fazer essas coisas inúteis……
Realizar o cálculo dos dados novamente; a placa de orifício continua sendo a mesma. O valor da diferença de pressão calculado é, em seguida, ajustado pelo transmissor
A placa de orifícios precisa ser recalculada; o tamanho dos orifícios e seus ângulos são determinados por meio de cálculos. Caso contrário, as medições não serão precisas, e a placa não poderá ser usada como referência. O transmissor já não é importante. Se a medição inicial estiver incorreta, não adianta ter um transmissor com alta precisão; isso só serve para aumentar o erro. Portanto, é necessário substituir a placa de orifícios; o transmissor pode continuar sendo usado após ajuste da escala.