2019-03-01View Original

Thread Content

Numa manhã, o funcionário de plantão da noite anterior informou que havia um problema não resolvido: o válvula de controle com número LV-1*****, após ser acionada, fechava sozinha quando não havia ninguém operando o sistema de controle. Era necessário que alguém no centro de controle a fechasse manualmente para que ela pudesse ser aberta novamente remotamente. Além disso, o surgimento deste defeito é irregular, sendo sua probabilidade baixa. Ao verificar no local, constatou-se que se trata de uma válvula esférica de tipo cilíndrico da empresa Zhejiang Jie; trata-se de uma válvula eletromagnética do modelo 8551, da marca Aiska, do tipo adesivo, operando no modo 2/5. Algumas informações que não têm relação direta com as operações foram omitidas temporariamente. Ao entrar em contato com o controle remoto no local, a ativação ocorreu normalmente, mas a desativação foi lenta; o tempo de atraso foi estimado em cerca de 1 minuto. No entanto, será que esse atraso está relacionado ao fato de as válvulas serem desativadas de maneira irregular? Meu julgamento é que não, ou seja, independentemente da qualidade da válvula eletromagnética, seu estado de funcionamento está normal; não há vazamentos nos orifícios de escape, nem nas conexões dos cilindros. Para resolver o problema rapidamente, foi utilizada uma nova válvula eletromagnética. Após a substituição, a velocidade de funcionamento da válvula voltou ao normal. Durante a reunião da tarde no local de trabalho, no dia seguinte, houve um pequeno imprevisto ao se avaliar o processo de trabalho; houve pontos certos e errados. Depois que a velocidade de acionamento voltou ao normal, foram verificados os bobinas e as conexões. As conexões estavam firmes, e as extremidades dos fios não estavam oxidadas. Como se tratava de uma bobina de tipo “intrinsic safety”, não foi possível medir se ela estava conectada ou não. Os válvulas foram acionadas várias vezes no local, e tudo funcionou normalmente. Para não afetar a produção e garantir que as válvulas funcionem corretamente, eliminando assim possíveis riscos, entrei em contato com os colegas do DCS, pedindo que eles verificassem a alimentação dos solenóides e dos relés. Seria melhor substituir os relés, pois, naquela época, eu achava que o próprio solenóide não poderia causar atrasos no fechamento da válvula, nem problemas relacionados ao seu fechamento automático. O fechamento automático da válvula também está relacionado ao sinal de alimentação. Após a inspeção, os colegas da Dcs consideraram que o relé e a fonte de alimentação não tinham nenhum problema. No entanto, após discutirmos o assunto, ele decidiu trocar o relé, para evitar possíveis problemas no futuro. O trabalho termina aqui. Já se passaram dois dias, e esse problema ainda não se repetiu. Como não havia evidências concretas, os instrumentos de medição no local e o sistema DCS substituíram alguns componentes. Por isso, algumas pessoas podem achar que o trabalho não foi feito de maneira adequada, e as responsabilidades não estão claras. Quem é o culpado por esses problemas ainda não foi determinado. Pessoal do fórum, qual vocês acham que é o problema? Bem-vindo para discutir. Há outra pergunta que gostaria de fazer aos colegas: como saber se o enrolamento da válvula eletromagnética tipo intrinsecamente segura está em bom estado ou não? Exceto pelo método de substituição, obrigado
Reply #22019-03-02
É uma válvula com fechamento por falha de ação única, certo? Já faz muito tempo que não tenho contato com a série 551. Trata-se de uma válvula deslizante de tipo piloto; as válvulas eletromagnéticas antigas abrem lentamente, enquanto as novas não apresentam nenhum problema. Primeiro, é preciso desmontar o corpo principal da válvula antiga. Se o núcleo da válvula não estiver travado, isso indica que há algum problema com a válvula piloto. O fechamento inesperado da válvula acontece porque há algum problema com a válvula piloto
Reply #32019-03-06
Desde que o bobina eletromagnética não esteja com o circuito interrompido, ela não está danificada
Reply #42019-03-07
Esse fenômeno já foi observado várias vezes. A válvula de fechamento na saída da bomba de circulação da água apresentou o mesmo problema descrito pelo proprietário do edifício. O sistema utilizado é o ECS700. Foi constatado que a causa do problema foi a perda do sinal de feedback de que a válvula estava completamente aberta, devido às vibrações nos tubos. O módulo de controle utilizado para operar a válvula é o VALVE (bloco de controle de válvulas). Esse módulo possui uma função de alarme em caso de problemas; se houver alarme, o sistema será colocado em estado de segurança. As instruções para lidar com os alertas de disparo podem ser encontradas no manual “Manual de Uso dos Blocos de Controle Lógico” e “Blocos de Controle de Válvulas” do ECS700 da Zhejiang University Central Control. Os blocos de controle dos equipamentos Honeywell DCS também possuem essa funcionalidade. Por favor, o autor do tópico verifique novamente se é realmente assim; a situação no local pode não ser exatamente essa. Estou apenas fornecendo uma ideia de como verificar.
Reply #52019-03-07
Não é possível ver o conteúdo da resposta: L, precisa de revisão. :L
Reply #62019-03-07
Pode ser um problema com a linha elétrica, ou com o bobina da válvula eletromagnética; a energia é interrompida de tempos em tempos. O circuito elétrico é desligado, fazendo com que a válvula se feche. Ao se dar novamente uma instrução para abrir a válvula, ela se abre novamente
Reply #72019-09-29
Sou muito curioso sobre esse tipo de problema. Por favor, o autor do tópico possa informar o tempo de uso da válvula eletromagnética e o tempo de uso dos relés do sistema. É bem provável que o problema esteja nos relés

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.