Para os mesmos parâmetros de processo, como a temperatura, quais valores devem ser definidos para os parâmetros de alarme no sistema DCS e no sistema SIS? Deve-se usar os mesmos valores ou valores diferentes?
Isso depende dos requisitos de projeto do processo e das necessidades reais. Mas o processo é liderado pela tecnologia.
O processo de alarme do DCS é o que decide. O SIS precisa considerar os valores fornecidos pelo escritório de projetos. Não faça alterações aleatórias; se algo der errado, haverá quem seja responsável.
O valor de ajuste do SIS geralmente fica entre o alarme HH do DCS e o valor de segurança no local
Os valores de alarme no DCS devem ser acionados antes do que no SIS, a fim de prevenir interrupções em caso de acidentes
Com certeza, o DCS é implementado antes do SIS; o SIS é a última etapa.
Existem padrões ou princípios específicos de configuração?
O escritório de projetos determinou que o valor máximo do DCS é menor do que o valor máximo do SIS
O SIS emitiu um alarme; basicamente, isso significa que foi atingido o valor de intertravamento. O valor de intertravamento do DCS deve estar dentro dos parâmetros de controle de alarme do SIS; pode ser igual a esse valor. Por exemplo, o valor de alarme de nível alto do DCS deve ser ≤ o valor de intertravamento do SIS.
Os parâmetros normais do DCS são menores do que os parâmetros de intertravamento do SIS. O DCS é utilizado para operar e controlar, enquanto o SIS serve como última garantia de segurança
O SIS não emite alarme; apenas aciona o intertravamento. Os valores de intertravamento do DCS devem ficar dentro dos limites do SIS